对于一个R404a 的冷库 给定了当前的冷库内部温度 冷凝机组的高压与低压 怎样通过这3个参数判断制冷系统运行正常?
对于一个R404a 的冷库 给定了当前的冷库内部温度 冷凝机组的高压与低压 怎样通过这3个参数判断制冷系统运行正常?
2楼
给定了当前的冷库内部温度(即库温)后,即可确定其蒸发温度,根据蒸发温度下的相对应压力检验低压是否正常?并检查不正常的原因,如判断制冷工质量、节流阀的调节度、系统是否存在堵塞等;根据所规定的冷凝压力,对照运行所指示的高压压力,检验是否正常及原因,如冷却散热情况等。
回复
3楼
怎样根据库温计算蒸发温度 ?
回复