比如屋顶设一个末端双切的消防电源箱,给排烟风机和消防电梯配电,可以吗?有规范说必须分开吗?如果要分开的话,就得出四路线,做2个双切箱了,比较烦,我一般都合用一个箱子,这样没问题吧?
比如屋顶设一个末端双切的消防电源箱,给排烟风机和消防电梯配电,可以吗?
有规范说必须分开吗?如果要分开的话,就得出四路线,做2个双切箱了,比较烦,我一般都合用一个箱子,
这样没问题吧?
2楼
有人回答吗?:lol :lol
回复
3楼
不同的消防设备有的是可以由同一个末端双切箱配电的,如地下正压风机和地下排烟风机合用一配电箱时。但你这里提出的是消防电梯与别的消防负荷,这就不行了。消防电梯须是专用回路的。
回复
4楼
恩,我也怀疑问题会出在电梯身上。
能否告知规范的出处?
回复
5楼
《低压配电设计规范》第9.4.2条
[
本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-6-2 17:56 编辑 ]
回复
6楼
现在很多问题可以看JGJ16-2008,那上面的规定现在比较科学了, 可以参考
回复
7楼
我做的是工业项目,没有像民规那么详细的规范,
民规貌似不适用于工业项目吧?
回复
8楼
消防电源的总是适用的
回复
9楼
消防电梯与别的消防负荷不行了。消防电梯须是专用回路的。JGJ16-2008有要求。
回复
10楼
JGJ16-2008。13.9.10条 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。
回复
11楼
当然可以了
回复