不同的消防设备可以由同一个末端双切箱配电吗?
lanet999
lanet999 Lv.2
2009年06月02日 14:41:14
只看楼主

比如屋顶设一个末端双切的消防电源箱,给排烟风机和消防电梯配电,可以吗?有规范说必须分开吗?如果要分开的话,就得出四路线,做2个双切箱了,比较烦,我一般都合用一个箱子,这样没问题吧?

比如屋顶设一个末端双切的消防电源箱,给排烟风机和消防电梯配电,可以吗?

有规范说必须分开吗?如果要分开的话,就得出四路线,做2个双切箱了,比较烦,我一般都合用一个箱子,

这样没问题吧?
免费打赏
lanet999
2009年06月02日 16:31:59
2楼
有人回答吗?:lol :lol
回复
lytliangyantao
2009年06月02日 16:54:32
3楼
不同的消防设备有的是可以由同一个末端双切箱配电的,如地下正压风机和地下排烟风机合用一配电箱时。但你这里提出的是消防电梯与别的消防负荷,这就不行了。消防电梯须是专用回路的。
回复
lanet999
2009年06月02日 17:05:38
4楼

恩,我也怀疑问题会出在电梯身上。

能否告知规范的出处?
回复
lytliangyantao
2009年06月02日 17:54:59
5楼
《低压配电设计规范》第9.4.2条

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-6-2 17:56 编辑 ]
回复
popppwp
2009年06月02日 18:55:40
6楼
现在很多问题可以看JGJ16-2008,那上面的规定现在比较科学了, 可以参考
回复
lanet999
2009年06月03日 08:23:03
7楼

我做的是工业项目,没有像民规那么详细的规范,

民规貌似不适用于工业项目吧?
回复
popppwp
2009年06月03日 11:42:30
8楼
消防电源的总是适用的
回复
rendonglin
2009年06月06日 22:02:54
9楼
消防电梯与别的消防负荷不行了。消防电梯须是专用回路的。JGJ16-2008有要求。
回复
chen97531
2009年06月09日 10:30:23
10楼
JGJ16-2008。13.9.10条 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。
回复
yjgem
2009年06月09日 23:43:44
11楼
当然可以了
回复