2009年06月02日 14:41:14
只看楼主

比如屋顶设一个末端双切的消防电源箱,给排烟风机和消防电梯配电,可以吗?有规范说必须分开吗?如果要分开的话,就得出四路线,做2个双切箱了,比较烦,我一般都合用一个箱子,这样没问题吧?

比如屋顶设一个末端双切的消防电源箱,给排烟风机和消防电梯配电,可以吗?

有规范说必须分开吗?如果要分开的话,就得出四路线,做2个双切箱了,比较烦,我一般都合用一个箱子,

这样没问题吧?
免费打赏
lishixiong
2009年06月10日 10:02:04
12楼
这个看你怎么理解规范,我们在实际工程中一般屋顶消防稳压泵与风机同一又电源切换箱,在实际工程中消防稳压泵、风机本身功率并不大。
回复
dengtianl
2009年06月15日 11:02:46
13楼
顶顶,支持10楼的说法
回复
蓝鱼
2009年06月15日 11:09:35
14楼
我做过2个电梯用一个双切换箱,不过没有做过电梯和风机一起的。
个人认为不同的设备最好不要用一个回路,电机启动特性不同,对保护的整定也是不一样的。
回复
dingding7140
2009年06月15日 11:10:13
15楼
消防电梯和风机不可以:lol
回复
jiqin000
2009年06月15日 11:38:22
16楼
还要考虑防火分区 不同防火分区不能共用的
回复
surewinjnj
2009年06月16日 12:00:48
17楼
好象消防电梯不能与其他用电设备共用电源,消防风机、水泵这些应该看具体情况吧
回复
zzgwfy
2009年06月18日 10:38:11
18楼
支持10楼一下!
回复
zry_pig
2009年06月21日 12:27:07
19楼
JGJ16-2008。13.9.10条 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。学习中我再去翻翻规范,另工业建筑是不是要适用民规呀?困惑中
回复
xiazhenggen
2009年06月21日 14:55:37
20楼
不可以。因必须是末端,你这样做是末端吗?当然不是呢。你要想为什么设计要在末端。
回复