短肢剪力墙结构,地下室是加强区吗?请各位前辈指教!
短肢剪力墙结构,地下室是加强区吗?请各位前辈指教!
12楼
1)高层剪力墙:若嵌固端是+-0.00的话(满足高规5.3.7),约束边缘构件向下延伸一层,即地下一层也是“约束区”,但不叫加强区。
2)对于多层剪力墙,认为是底部加强部位取在基础以上以及地上1层,主要因为多层剪力墙一般嵌固部位取基础顶面。
回复
13楼
我是按加强区区配筋的
回复
14楼
这要看嵌固端的位置,如果在地下室顶板,则加强区应延伸至地下一层,如果在基础顶,则应自基础顶算起。与是否短肢墙无关。
回复
15楼
如果嵌固端在地下室顶板,对框架柱配筋的要求是地下室上部的1.1倍。
至于剪力墙没明确规定。
从道理上讲应该相同的吧
回复
16楼
这是一个有争议的问题,一般先看嵌古固在什么地方,如果在基础一般按加强区做,如果在正负零按构造边缘做,如果两层的约束刚度比不够还是要按加强区考虑.框支剪力墙例外不管什么情况都按加强层考虑.
回复
17楼
一般底部加强区是包括地下室,但加强区高度从地面一层算起
回复
18楼
既然0.000平面已经作为上部结构的嵌故部位啦.那么底部加强区应从一层算起才合适
回复
19楼
如加强区从正负零算起,加强层向下延伸一层,也应向上延伸一层
回复
20楼
加强区与嵌固部位应是相关联的。
回复
21楼
地下一层必定是加强区,地下二层、三层等可以加强可以不加强!
回复