地下室是加强区吗?
zysheng
zysheng Lv.5
2005年05月16日 15:25:33
只看楼主

短肢剪力墙结构,地下室是加强区吗?请各位前辈指教!

短肢剪力墙结构,地下室是加强区吗?请各位前辈指教!
免费打赏
yifeng8255
2005年05月16日 16:48:59
2楼
《高规》宣贯培训材料建议:有条件时可增加地下室楼层的侧向刚度,或者将主体结构的嵌固部位下移至符合要求的部位。
回复
huxh501
2005年05月16日 17:50:11
3楼
我一般加强区从正负零算起,地下室都按加强区来配筋。
回复
ffpeng
2005年05月18日 16:10:43
4楼
若嵌固端设在基础顶,地下室肯定是加强区。
回复
jade9904
2005年05月19日 17:45:34
5楼
不管嵌固端设在什么地方,地下室都是按加强区来进行配筋
回复
jlinfg
2005年05月20日 19:37:55
6楼
如加强区从正负零算起,加强层向下延伸一层
回复
simondong
2006年07月01日 21:25:45
7楼
不管嵌固端设在什么地方,地下室都是按加强区来进行配筋
回复
superstar2202
2006年07月03日 12:18:58
8楼

我同意这位朋友的意见。
回复
xiaohou777
2006年07月03日 14:27:26
9楼
加强层就是防止底部出现塑性铰,塑性铰有可能出现的地方不会仅仅是嵌固层以上,嵌固层一下也有可能出现,就象你做梁似的,梁端受力很大,你把配筋加大了,而这个力要传到节点,传到柱子,你要是仅仅加大梁,节点和柱子坏了还是没用啊.一个道理.
回复
zsonic1
2006年07月26日 11:42:19
10楼
如加强区从正负零算起,加强层向下延伸一层

六楼说的好像更准确些!
回复
小小的画图匠
2006年07月26日 12:45:54
11楼
但规范说:一二级抗震设计的剪力墙底部加强部位及上一层的墙肢端部按7.2.16的要求设置约束边缘构件
并未说哪一层属于加强区,也就是说从嵌固点到加强区的上一层应该加强的了,是吗?