公共建筑长度大于20.0m的内走道的问题
ly127
ly127 Lv.2
2009年06月01日 23:37:53
来自于通风排烟
只看楼主

一办公楼两侧各一个楼梯,中间为内走道,长度25。8m,两楼梯之间的距离为32。4m,楼梯间内均有对外开启的窗户,且内走道的一端有一扇门,请问这种情况需设机械排烟吗?

一办公楼两侧各一个楼梯,中间为内走道,长度25。8m,两楼梯之间的距离为32。4m,楼梯间内均有对外开启的窗户,且内走道的一端有一扇门,请问这种情况需设机械排烟吗?
9a02b91b3ac19be0b5df.rar
83.0 KB
立即下载
免费打赏
l18917
2009年06月02日 08:47:54
2楼
9.1.2-3:“公共建筑中长度大于20.0m的内走道”是应设置排烟设施,排烟设施包括自然排烟和机械排烟,
内走道的一端有一扇门,这扇门直接对外吗?如果是,可以在门顶部加足够大的排烟窗,这样就解决问题了。
哦,我一会看看你的图。
回复
l18917
2009年06月02日 08:50:27
3楼
原来你的楼梯间不是封闭楼梯间,这样楼梯间窗户还有休息厅的窗户都可以用来排烟了,不需要再设其他的排烟设施了。
回复
qhwsjy01
2009年06月05日 18:57:56
4楼
如内走道无任何排烟的窗!就机械排烟吧!
回复
huaijiuxiaoya
2009年06月16日 10:26:27
5楼
做。
可以在内走道中间位置做个排烟竖井——加排烟口,屋顶设排烟风机。