供水管和配水管是否需要在高点设置排气阀?是否在低点设置排泥阀?一直认为配水管不含泥沙和空气不需要设置排气和排泥阀。请各位赐教
供水管和配水管是否需要在高点设置排气阀?是否在低点设置排泥阀?一直认为配水管不含泥沙和空气不需要设置排气和排泥阀。请各位赐教
2楼
1、《室外给水设计规范》(GB50013-2006)
第7.4.7条规定: 输水管(渠)道隆起点上应设通气设施,管线竖向布置平缓时,宜间隔 1000m 左右设一处通气设施。配水管道可根据工程需要设置空气阀。
第7.4.8 条规定:输水管(渠)道、配水管网低洼处及阀门间管段低处,可根据工程的需要设置泄(排)水阀井。泄(排)水阀的直径,可根据放空管道中泄(排)水所需要的时间计算确定。
2、《室外给水设计规范》(GB50013-2006)条文说明
第7.4.7 条关于输水管 ( 渠 ) 道和配水管道设置通气设施的规定。
输水管 ( 渠 ) 、配水管道的通气设施是管道安全运行的重要措施。通气设施一般采用空气阀,其设置 ( 位置、数量、型式、口径 ) 可根据管线纵向布置等分析研究确定,一般在管道的隆起点上必须设置空气阀,在管道的平缓段,根据管道安全运行的要求,一般也宜间隔 1000m 左右设一处空气阀。
配水管道空气阀设置可根据工程需要确定。
第7.4.8 条关于输水管道和配水管网设置泄水阀和排水阀的规定。
泄水阀 ( 排水阀 ) 的作用是考虑管道排泥和管道检修排水以及管道爆管维修的需要而设置的,一般输水管 ( 渠 ) 、配水管网低洼处及两个阀门间管段的低处,应根据工程的需要设置泄水阀 ( 排水阀 ) 。泄水阀 ( 排水阀 ) 的直径可根据放空管道中水所需要的时间计算确定。
根据一些自来水公司反馈的意见,配水管网在事故修复后,由于缺少必要的冲洗设施,造成用户水质污染的事例时有发生,故环状管网在两个阀门间宜设置泄水阀 ( 排水阀 ),在枝状管网的末端应设置泄水阀 ( 排水阀 ) 。
回复
3楼
楼上说的很详细。
受教了。:)
回复
4楼
不设的话高点第一次过水就过不了
气体全在那儿逼着
回复
5楼
因为水中大约含有2%的空气,在压力变化时会释放出来的,还有水泵抽水也会有空气时的等等原因,所以市政管网的排气问题是管网能否正常运行的关键条件,可以相互交流。EMAIL:nengzhao1985@tom.com,QQ:371029964
回复
6楼
2楼正解。不过设计中是否有必要两个阀门间就要加排泥阀?
回复
7楼
5个消火栓就要加一个阀门,大概500-600米就要设置一个阀门,若是两个阀门间就加排泥阀,也意味着500-600米就有一个排泥阀,呵呵,这个是有点多啊
回复