请问, 如果做一个10KV 的1:1的隔离变压器, 人摸二次侧的一个相线,会有生命危险吗? 不是说隔离变压器二次是对地绝缘的,安全?
请问, 如果做一个10KV 的1:1的隔离变压器, 人摸二次侧的一个相线,会有生命危险吗? 不是说隔离变压器二次是对地绝缘的,安全?
12楼
即使变压器二次侧没有出线,但是二次对一次、一、二次对铁芯仍有分佈电容存在,
而且一次线路对地也有电容,所以10KV的隔离变压器,人摸二次侧的一个相线,会不会有生命危险还真不好说。
回复
13楼
“10KV的隔离变压器,人摸二次侧的一个相线,会不会有生命危险还真不好说”,不是不好说,而是很好说,肯定会触电,至于会不会死人,要看人体的触电部位和触电时间长短。
回复
14楼
:L :L
回复
15楼
学习了,感谢感谢!
回复
16楼
安全措施要做到位,赤裸裸的去摸相线,那不是找死嘛。。。。。。
回复