某工程设备安装分部工程竣工总结
x521r
x521r Lv.2
2009年05月31日 16:54:01
只看楼主

系统概况1.给水系统本工程西楼办公部分给水系统由市政管网提供两根DN150的上水管,市政水外线布置成环状。建筑内供水,地下四层至地上三层由市政管网直接供给,四层以上为水池、变频泵联合供水。生活水池设在地下二层。 本工程东部酒店部分给水由市政管网提供两根DN150的上水管,市政水外线布置成环状。建筑内供水,地下四层至地上三层由市政管网直接供给,四层以上为水池、变频泵联合供水。高区系统8层以下的给水支管设比例式减压阀,阀后压力为0.2Mpa。生活水池设在地下三层,

系统概况
1.给水系统
本工程西楼办公部分给水系统由市政管网提供两根DN150的上水管,市政水外线布置成环状。西楼办公部分及东部酒店部分分别设置生活热水系统。生活热水系统由热力点供给,热水供水温度60℃。热水系统分区同冷水系统。
3.污水系统
西楼办公部分及东部酒店部分的生活污水由室内排入检查井,经室外污水管线进入化粪池,再排入市政污水管网。厨房含油污水经隔油池隔油后直接排入市政管网。建筑内部排水,二层以上通过立管排出室外,首层污水单独排出。地下部分的生活污水、消防电梯的排水先排入地下生活污水集水池,再经过污水提升泵排入室外检查井。室内排水立管设置专用透气管。
4.中水系统
西楼办公部分设有中水系统,中水水源为建筑的优质杂排水,西楼中水系统只提供该楼9层以下冲厕用水。中水处理工艺采用物化法流程,中水处理机房设在地下四层。中水处理工艺由业主委托专业厂家设计。
东部酒店部分设有中水系统,中水水源为建筑的优质杂排水,中水系统提供本建筑冲厕用水。中水处理工艺采用物化法流程,中水处理机房设在地下四层。中水处理工艺由业主委托专业厂家设计。
5.消火栓系统
本工程的消防水池设在地下四层(办公、酒店合用),消防水池容积为550 m3。消防泵房设两台消防加压泵(一备一用),两台喷洒加压泵(一备一用)。
室内消防给水管道布置成环状。8层以下的消火栓进口处设比例式减压阀,阀后压力0.5Mpa。消火栓采用DN65mm的消火栓、25M尼龙水带、Φ19mm水枪、带自救水喉并配有消防报警按钮及消防泵启动按钮。消防水系统共设置6个室外消防水泵结合器与室内系统相连。
地下车库的有水消防管道采用电伴热防冻措施。