请问各位大侠:我现在有一个小的公建,格式比较特殊,暖通专业给设计了一个消防用的正压风机,可是由于工程规模小,不用设置消防报警.联动控制器,可是正压风机需要联动啊(送风口没有防烟防火阀),因此不知道应该怎样做了?请求各位高手,告知一二

请问各位大侠:
我现在有一个小的公建,格式比较特殊,暖通专业给设计了一个消防用的正压风机,可是由于工程规模小,不用设置消防报警.联动控制器,可是正压风机需要联动啊(送风口没有防烟防火阀),因此不知道应该怎样做了?请求各位高手,告知一二
免费打赏
yi1
2005年05月15日 12:15:03
2楼
建议取消正压送风机,或与消火栓联动
回复
suyinggang
2005年05月15日 13:07:25
3楼
不行啊,暖通专业要求必须得加
与消火栓联动,你是指消火栓按钮吗,不行啊,消火栓按钮是24V的,而风机的启动器是220V的,还要加中间继电器吗?而且这样做有根据吗?
回复
大鼻山
2005年05月15日 16:37:20
4楼
火灾时,由设计人员负责风机的现场手动控制
回复
hansen
2005年05月15日 21:42:48
5楼
不做消防,可以做个简单 的现场自动控制装啊,造价也不高。不用联网。
回复
guoyuhai99
2005年07月08日 17:41:44
6楼
可以利用送风阀内的执行机构来控制风机的运行。
回复
lwf-1029
2005年07月09日 10:57:07
7楼
既然这样我觉得就直接用手动控制好了,开来叶要求不高。或者与消火栓联动,加中间继电器就可以了。
回复
funyong
2005年07月09日 14:47:45
8楼
在值班室设置远程控制按钮即可!