关于悬浇施工腹板斜向裂缝
geng525
geng525 Lv.2
2009年05月29日 09:37:48
来自于铁路工程
只看楼主

我们施工的挂篮悬浇箱梁,在腹板束张拉完毕后,腹板产生和腹板下弯束曲线相同的斜向裂缝!请问各位是否遇见过?是什么原因?

我们施工的挂篮悬浇箱梁,在腹板束张拉完毕后,腹板产生和腹板下弯束曲线相同的斜向裂缝!请问各位是否遇见过?是什么原因?
免费打赏
yelp
2009年05月29日 12:38:13
2楼
腹板束是不是用的多而大,或者拆模早、龄期不足?
回复
geng525
2009年05月30日 09:48:18
3楼
腹板厚度75cm,腹板配筋双只箍间距15cm。腹板束为17根束张拉力为333t
回复
to1999_01
2009年05月30日 11:49:00
4楼
问下,这个情况是个别的还是出现很多次了。
回复
yelp
2009年05月30日 13:03:16
5楼
看看附件的分析论文对你有没有帮助了
回复
geng525
2009年05月30日 16:28:27
6楼
箱梁除了0#、1#块外!基本上2~5号块都有啊!
回复
geng525
2009年05月30日 16:43:31
7楼
我分析师由于预应力过大,而且腹板配筋尤其是箍筋过少,造成腹板局部拉应力过大。
回复
yanli117115
2009年06月08日 14:43:15
8楼
应该是应力过大引起的,最好是找设计院和做监控的单位还有业主一起协商解决一下,处理的越早越好
回复
seu040590
2009年06月12日 09:46:54
9楼
750宽的梁 箍筋2只肯定不够
回复
myj1j2j3j4j5
2014年06月09日 16:30:35
10楼
这种问题多数是设计问题
回复
dlmetrobuilder
2014年06月25日 11:35:57
11楼


谢谢楼主分享
回复