2楼
放在一次加热器后,探头(电子传感)检测冬季新风经一次加热后的温度不能低于8度.感温包式的防冻开关应均匀排布在一次加热的背风面,一般设定温度5度左右.
回复
3楼
一般这样的加热器在前,表冷在后,防冻温度探头放在加热后表冷前,保证冬季温度在设定温度,防止表冷盘管冻坏
回复
4楼
学习了:) :) :)
回复
5楼
放在电预热之后,表冷器之前即可。
回复
6楼
有人安装过防冻开关吗,它是如何安装的,防冻开关是一根金属丝,它是如何与机组安装在一起的啊
回复
7楼
我们装过在室外的。
回复
8楼
电加热后表冷器前
回复
9楼
是北方比较常用吗?
回复
10楼
你用过不代表你做的合理。
回复
11楼
放在表冷前,离新风越近保护越又利啊
回复