非常感谢大家的帮助,本人正在学习阶段,需各位高手指点迷津,谢谢您的回答
非常感谢大家的帮助,本人正在学习阶段,需各位高手指点迷津,谢谢您的回答
2楼
怎么没手高手指教 呢:Q
回复
3楼
我先来笼统的说一下,抛砖引玉
冷冻水泵的扬程根据系统管路的布置,计算延程阻力和局部阻力,再加上各设备(机组和末端处理设备)的阻力。在之前,先要计算出系统的总负荷,并计算循环水量,采用合理流速计算管道直径(管径不同,流速不同,阻力也不同)。
冷却水泵的扬程也是一样计算,延程阻力 局部阻力 设备(机组和冷却塔的水压降)阻力。
由于大部分冷却水冷冻水系统是循环系统,水泵吸水形式为‘自灌’式,真正用以提升水位高度的扬程是没有的(冷却水系统的提升高度也就是冷却塔布水器和水盆之间的高差,冷冻水系统不存在提升高差),水泵的扬程实际就是消耗在延程阻力 局部阻力 设备阻力之上。所以,系统的高度并不代表扬程,这点要注意。
冷冻水泵的流量根据机组标称要求流量选配,也可以自行计算
冷冻水流量的大致计算方法:水流量G(吨)=机组标称制冷量(KW)/(1.163*△t)
冷却水泵的流量也可以根据机组标称选配。如果机组没有对冷却水流量作明确标注。那么也可以采用经验公式:(离心 螺杆 活塞)冷凝热量Qk≈制冷量Qo*1.25(或1.3) 冷却水温升为5度
双效溴化锂冷凝热量Qk≈制冷量Qo*2.5 冷却水温升6.5-8度
单效溴化锂冷凝热量Qk≈制冷量Qo*2 冷却水温升5.5-6度
由于现在的冷冻冷却水系统在今后的运行中可能采用BA控制的调节阀或变流量控制,所以在选泵时,最好选择具有较宽高效工作范围的 在各转速区域都有较平稳表现的水泵。
水泵的运行特性,机组和末端设备的水压降等参数,可以查阅各厂商的技术样本。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-7-11 23:42 编辑 ]
回复
4楼
补充一句,水泵的曲线宜为陡降型曲线。
回复
5楼
也就是流量对扬程不敏感吧
回复
6楼
好多年前的帖子了,我4年后来顶一下。
回复
7楼
找资料 自己估算
回复
8楼
正在学习中 感谢分享
回复