求助,体积不超过10000立方的宿舍和办公楼是否需要做消防水池和水泵房。
最近我们院和其它两个设计院合作设计了一条高速公路上的一些收费站和服务区。
我们院做了四个收费站,这四个收费站中,都包括宿舍和办公功能。
其中两个收费站的各单体的体积均不超过5000立方米,这两个收费站我只做了消防软管卷盘箱,依据是建规8.3.3和8.3.4条。消防软管接自室外生活给水环网。
另外两个收费站体积大于5000立方米,但是小于10000立方米,我根据建规8.3.1.4条,做了室内消火栓、9立方米屋顶消防水箱和屋顶消防增压泵,进水接自室外生活给水环网。
但是其他两个院的人认为,因为室外是市政一路进水,而且我的室内外消防水量之和大于25L/s,所以要做消防水池和水泵房。
想请问一下各位同行,我的做法对不对,符合规范吗?应该怎么做?
2楼
自己顶一下,请大家帮帮忙啊。
回复
3楼
根据建规8.3.1.4超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
楼主的工程,体积大于5000,小于10000,可以不设置室内消火栓系统。
规范是最低要求,某些工程如果出于安全考虑,虽不在规范要求设置的范围内,当然也可以设置。
根据表8.4.1 室内消火栓用水量 规定,其它民用建筑层数≥6层或V>10000 时消防设计流量取15L/S。并没有规定小于6层和体积小于10000时的消防用水量是多少。
个人认为此时消火栓系统设计流量的确定,可以采用两种方式:
1,参照大于5000要求设置消火栓的建筑物选取,如商店、旅馆等,为10L/S;或病房楼、门诊楼等,为5l/s。
2,因为规范没有规定这种情况下的消火栓流量,此部分可以不计入消防流量,即流量为0.
根据表8.2.2-2 工厂、仓库和民用建筑一次灭火的室外消火栓用水量规定,室外部分消防流量为20L/S,
另根据8.6.1.2规定:市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s时设置消防水池。
室内流量为0.或者参照病房楼、门诊楼等建筑物选取流量时,可以不设置消防水池;
室内流量参照商店、旅馆等建筑物选取流量时,要设置消防水池。
以上引述的4个条文,均为强条。
个人认为,规范规定可以不设置消火栓的建筑物,可以根据情况保守设计,但是选取消防流量,确定是否做消防水池,还要根据实际情况。
回复
4楼
消防要求历来是从严的,但如果规范里可以不做,你要做的话,有时吃力不讨好.
这种情况下要具体问题具体分析,例如体积为9900m3等还是做上为好,并和业主通个气.
回复
5楼
谢谢楼上两位了,我最后还是决定做,因为甲方后来说:不管怎么做,只要消防能通过就行。我还是从严做。免得我们这里消防审得严,通不过的话,还要被甲方骂。
回复
6楼
我们单位的几个老总都说用不着做的,刚才打电话去消防大队问,对方的回答,让我感觉,他们对消防的态度还是比较严的。还是做了安全。
现在感觉设计人员真是很难做。特别规范不是说的很清楚的情况下。做严了,有的甲方要骂你不节省。做松了,自己心里不踏实,验收时消防还可能提意见。
回复
7楼
与当地消防局就没有联系吗?我们一般都是事先将方案与消防防火处私下沟通一下。
回复
8楼
联系了啊,我们这里的消防大队,如果你和他关系不熟,不管问什么,他都是往严的方向回答,所以,他说小于10000也要做水池和泵房。我也无话可说。
回复
9楼
建议做上,就像我现在做的一个活,和这个类似,综合楼,算小公建,甲方自己都说该做什么都做上,到时他们看着办,还是比较好说话的。
回复
10楼
不做不违反规范,做了有可能违反强规,看着办吧。
回复