请问一下化工生产车间DCS操作室的通风设计.
ready08
ready08 Lv.2
2009年05月27日 09:39:16
来自于通风排烟
只看楼主

大家好。小弟刚大学毕业,是搞工业水处理的的,还没有接触过工业通风的设计.最近领导安排了一个任务,给化工生产车间DCS操作室做一个通风方案。从来没有接触过,,很是头疼.. 操作室面积50平方米,高3米,,体积150立方米。内有1台空调,5台电脑,5个操作工人. 由于操作室靠近水煤气发生炉,偶尔的水煤气泄漏造成操作室内CO浓度超标,最高达200ppm,必须通风换气降到标准30ppm以下。 操作室外有一个灰场,平时作业灰尘比较大,所以门窗平时封闭。引风机的地点只能设在一个离操作室90m远的地方.

大家好。小弟刚大学毕业,是搞工业水处理的的,还没有接触过工业通风的设计.最近领导安排了一个任务,给化工生产车间DCS操作室做一个通风方案。从来没有接触过,,很是头疼..
操作室面积50平方米,高3米,,体积150立方米。内有1台空调,5台电脑,5个操作工人.
由于操作室靠近水煤气发生炉,偶尔的水煤气泄漏造成操作室内CO浓度超标,最高达200ppm,必须通风换气降到标准30ppm以下。
操作室外有一个灰场,平时作业灰尘比较大,所以门窗平时封闭。引风机的地点只能设在一个离操作室90m远的地方.
查了一下相关标准, 如果按12次/小时的换气次数来设计,必需要1800m3/h的通风量,Φ325×6的碳钢螺旋钢管,空气流速7m/s。
这样的方案可行吗? 风机应该怎么选型?
如果空气管直接通入到操作室内的话,这么高的流速在管道出口会不会造成很大的噪音?
免费打赏
lsy207207
2009年08月02日 09:43:38
2楼
DCS操作室内应保持在正压状态,通过风管及送风口送入室内。新风的采集口应设在清洁无污染的安全区。