问:低压电容柜的电容要外接放电电阻吗?
kurde
kurde Lv.2
2009年05月26日 16:37:31
只看楼主

低压动态无功补偿柜的电容要外接放电电阻吗?

低压动态无功补偿柜的电容要外接放电电阻吗?
yangzhiguo123321
2009年12月25日 22:58:27
12楼
电容里已经有放电措施了不需要了
回复
yeyuyuntian
2009年12月29日 20:17:32
13楼
以前老式的油浸式电容没有放电电阻,现在干式电容器本身就附带有放电电阻;故认为在干式的时候就不需要外接了!
回复
sydl18
2009年12月30日 11:35:37
14楼
不需要了,本身有,且投切指示灯都在面板上了
回复
hwc_wy
2010年01月11日 14:13:14
15楼
不需要了,问电容器厂家要个说明看下就明白了
回复
liqing126
2010年01月11日 19:27:02
16楼
现在的电容柜不需要加放电电阻了,电容器本身已经带有放电措施了
回复
ypbiz
2010年01月11日 22:54:49
17楼
新的电容器柜标准规定,3分钟内放电至50V以下,与自愈式电容器标准相符,所以可以不必安装放电电阻。
回复
姜振祥
2010年01月12日 12:32:30
18楼
20ms以内的动态补偿不需要电容的放电电阻啊
回复
wb1022
2010年01月14日 16:37:55
19楼
电容器标准GB12747-2004:3min内从√2Un的初始峰值电压放电到75v或更低。这是一个非常模糊的规定,他并没规定这时是否可以再次投入。假如现在投入,电容器承受最大电压大约是645v。电容器或其他器件是否能够承受就要问生产厂了。
回复
swlr1
2010年01月18日 10:41:50
20楼
在成套厂低压电容柜中一般都有指示灯表明电容的运行情况。指示灯大都是和电容器并联的。因此此指示灯即可做运行指示又可作放电用。所以一般不需要再加放电电阻
回复

相关推荐