有关消防稳压系统设置的探讨?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2009年05月20日 22:36:04
只看楼主

一般消防稳压系统由稳压泵和压力罐组成 当压力罐里面的压力降到一定值时 稳压泵运行向压力罐供水 到底规定压力时稳压泵停止运行。 但是不明白为什么要加一个压力罐呢 只设一个稳压泵不是一样的效果吗 当管网内压力下降到一定值设 稳压泵启动 当管网内压力升到规定要求是稳压泵停止运行。 请问以上两种设稳压泵和压力罐 和只设稳压罐的情况效果是一样的吗 有什么区别呢 请指教?

一般消防稳压系统由稳压泵和压力罐组成 当压力罐里面的压力降到一定值时 稳压泵运行向压力罐供水
到底规定压力时稳压泵停止运行。
但是不明白为什么要加一个压力罐呢 只设一个稳压泵不是一样的效果吗 当管网内压力下降到一定值设 稳压泵启动
当管网内压力升到规定要求是稳压泵停止运行。
请问以上两种设稳压泵和压力罐 和只设稳压罐的情况效果是一样的吗 有什么区别呢 请指教?
免费打赏
zjf2002
2009年05月21日 11:10:03
2楼
效果是一样的,区别是你的水泵可能经常烧坏。
原因:
水是不可压缩的,系统在没有任何调节容积时,水泵会频繁启动。
回复
zlmaggie
2009年05月21日 17:06:14
3楼
我理解为压力罐里的水可以送到管网内去,当压力罐的水无法满足管网渗漏等时,才使稳压泵启动送水到压力罐,以此防止稳压泵经常启动,是不是?
回复
xyzpilot
2009年05月22日 23:20:00
4楼
有关消防稳压系统设置的探讨?
回复