一级钢 冷拉后可以用作抗震箍筋吗?
haifengcarter
2009年05月19日 19:34:27
只看楼主

工程是二级抗震的框剪结构 KL箍筋为φ8 φ8圆盘可以冷拉后再用吗?1、如果可以,冷拉的正负公差是多少?2、如果不可以,有具体规范吗?请教各位高手!!!!!!!!!

工程是二级抗震的框剪结构 KL箍筋为φ8 φ8圆盘可以冷拉后再用吗?
1、如果可以,冷拉的正负公差是多少?
2、如果不可以,有具体规范吗?


请教各位高手!!!!!!!!!
免费打赏
wjnzhjh
2009年05月20日 00:26:54
2楼
规范无明确规定。可查的只有防空地下室明文规定不允许使用。
应该可以,不过最好加点限制,如“表面不得出现裂纹”什么的
回复
yuruiemail
2009年05月20日 11:14:02
3楼
最好不要用!延性很差
回复
zhugeguang
2009年05月20日 20:36:58
4楼
抗震规范2008:3.9.3 结构材料性能指标,尚宜符合下列要求:

  1 普通钢筋宜优先采用延性、韧性和可焊性较好的钢筋;普通钢筋的强度等级,纵向受力钢筋宜选用HRB400级和HRB335级热轧钢筋,箍筋宜选用HRB335、HRB400和HPB235级热轧钢筋。
回复

相关推荐