7度抗震设防,II类场地,六层住宅,框架结构,审图人员讲框架不对齐,要结构方案推翻。要求局部做剪力墙才能通过审图,大家看是这样么?[ 本帖最后由 happypkpm 于 2009-5-19 15:59 编辑 ]
7度抗震设防,II类场地,六层住宅,框架结构,审图人员讲框架不对齐,要结构方案推翻。
要求局部做剪力墙才能通过审图,大家看是这样么?
[
本帖最后由 happypkpm 于 2009-5-19 15:59 编辑 ]
32楼
不是建筑方案的问题,是结构方案的事儿
回复
33楼
做出这种建筑方案的人确是牛人,在我们这里肯定不行,的修改建筑方案,
回复
34楼
结构概念一定要有啊
这个图我觉得纯粹就是个砖混结构改的
既然砖混都能
何必用框架呢,同感
回复
35楼
结构选型有严重问题!要注意结构概念设计呀
这个楼正常第一选择就是砌体结构,如果确实有困难不能做砌体结构,我觉得其次应该考虑异形柱框架,而不是常规框架,因为柱子占用了建筑使用空间,这在住宅楼设计中是非常忌讳的。
而且,就算是你选常规框架结构方案,框架布置也有问题呀,横向严重超规,没有一个完整框架,都是单跨的,主梁次梁将错综杂乱,抗震非常不利。
个人觉得该方案必须推倒重做,审图的意见应予采纳
回复
36楼
现在做建筑的一点结构概念都没有。
我做过一个6层带阁楼的住宅,横纵全是单品,更奇妙的是,6层往上大多数柱子竟然接不上去,全是梁上起柱,最后也出图了。还好是6度区。
而且建筑要求的还多呢,许多地方不让通梁,影响梁下房间的效果。
回复
37楼
建筑方案不合理呀,建筑方案一定要改!现在干建筑的是一点结构知识都不懂啊!
回复
38楼
感觉你这个框架有可能调成对齐的,就是得跟建筑的好好商量。
回复
39楼
花20多万元买那么大的一个暗餐厅,餐桌还不知怎么摆,还得对着厕所吃饭?搞不好小卧室的门顶上还有一条梁压着?
回复
40楼
:victory: :victory: :victory: 楼主设计工作半年
回复
41楼
是啊,做砖混不是很好吗?受力好而且不占空间,搞不懂