新建车间的供电动力变压器为10/0.4KV 1250kvA,因用地紧张,现准备建变配电和控制室为三层,一楼为液压设备,二楼为动力配电,三楼为控制。本人请教,动力设备(含变压器)放在二楼是否妥当?

新建车间的供电动力变压器为10/0.4KV 1250kvA,因用地紧张,现准备建变配电和控制室为三层,一楼为液压设备,二楼为动力配电,三楼为控制。本人请教,动力设备(含变压器)放在二楼是否妥当?
免费打赏
rocwong000111
2009年05月22日 10:09:14
12楼
配电房设在二层没问题。变压器宜采用干式变压器,还有就是设备进出建筑物通道及建筑物承载荷等问题。
回复
zhancher
2010年01月04日 21:59:56
13楼
我们公司好多配电间在2楼,甚至还有在3楼的。
回复
shuishui1997
2010年01月05日 11:14:47
14楼
变压器放二楼可以的。
回复
gigi0201
2010年01月08日 16:34:05
15楼
你可以在室外设置箱变 二楼安装低压配电柜 设备的吊装是个问题 如果你的楼层有货用电梯 那就没问题

还有就是 如果室内变电室一般都地下室
回复