工厂变配电问题求教高手
abraham6087656
2009年05月19日 14:13:57
只看楼主

新建车间的供电动力变压器为10/0.4KV 1250kvA,因用地紧张,现准备建变配电和控制室为三层,一楼为液压设备,二楼为动力配电,三楼为控制。本人请教,动力设备(含变压器)放在二楼是否妥当?

新建车间的供电动力变压器为10/0.4KV 1250kvA,因用地紧张,现准备建变配电和控制室为三层,一楼为液压设备,二楼为动力配电,三楼为控制。本人请教,动力设备(含变压器)放在二楼是否妥当?
免费打赏
long0310anye
2009年05月19日 15:36:05
2楼
没有强制性要求,但是要考虑建筑物的承载能力,设于二层的配电装置应有吊运设备的吊装孔或吊装平台。室内变电所的每台油量为100kg及以上的三相变压器,应设在单独的变压器室内。
回复
xuxianjie
2009年05月19日 15:55:53
3楼
我不是做设计的
我看到配变电室都在地下室
回复
lingxuct
2009年05月19日 17:55:12
4楼
1250KVA变压器一台?
一楼为液压设备,这么大容量的液压设备一定很多吧?
配电室不会很大吧?
控制室也不大吧?
建议“配电室和控制室在同一层楼”,三楼可作办公室和会议室。
回复
seraphao
2009年05月20日 08:44:15
5楼
变压器放2楼应该没问题,不过要注意留出变压器的运输通道.
回复
abraham6087656
2009年05月20日 09:38:33
6楼
多谢各位指点,还有一事请教,如动力设备放在二楼的话,如何处理电缆走线?采用的柜体为KYN28-12形式,好象是要求缆沟的,是不是需要做一夹层作为电缆层?谢谢
回复
wlszjs
2009年05月20日 20:42:32
7楼
手车柜也可以上出线的,用电缆桥架
回复
clmhf
2009年05月20日 20:46:44
8楼
液压设备如果有油的话最好不要放到一层,一旦出现火灾,会殃及二层。建议你看看《10KV变电所设计规范》。地方不够大,可以考虑选用干式变压器
回复
混在电气
2009年05月20日 20:49:09
9楼
放个干式的就是了,比较省事。
回复
seraphao
2009年05月22日 07:00:05
10楼


能做下进线当然最好,不过KYN28A-12也能做上进线,不过柜体深度要加大.
回复
wy2yw
2009年05月22日 10:00:03
11楼
用地紧张可以用户外型,或者箱变放在楼顶。
回复