预作用系统报警阀后的管道不充气体可以吗?
yll860913
yll860913 Lv.2
2009年05月19日 10:13:14
只看楼主

预作用报警阀后的管道内充气的作用仅仅是为了查漏,充气压力仅为0.03—0.05MPa之间,很小的压力。而且还是电气连锁控制预作用报警阀,则预作用报警阀后的管道不充气,应该是可以的吧?

预作用报警阀后的管道内充气的作用仅仅是为了查漏,充气压力仅为0.03—0.05MPa之间,很小的压力。
而且还是电气连锁控制预作用报警阀,则预作用报警阀后的管道不充气,应该是可以的吧?
lytliangyantao
2009年05月20日 14:40:48
2楼
只是保险,要这样,可以的事就多了,消防管道里还可以不充水,现从消防水池里抽,大不了损失大点吧。:lol 只是为保护对象着想,没别的。

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-20 15:14 编辑 ]
回复
yll860913
2009年05月20日 16:33:41
3楼
:lol
谢谢了啊
回复
yll860913
2009年06月16日 15:14:45
4楼
预作用系统中,管道内充气的作用是1、防止管道腐蚀 2、检漏。(低压报警)
而规范内没说必须设置。技术措施中提到,如采用电气连锁的预作用系统,管道内可以不充气。
在不用充气的情况下,预作用系统的报警阀可以直接采用雨淋阀。
回复
yll860913
2009年06月16日 15:16:20
5楼
这个预作用系统管道内不充气和消火栓管道里不充水,是俩回事。
回复
liu8661497
2017年04月08日 11:09:25
6楼
了解了,谢谢楼主的解答
回复