消防水池上方的板上有风井洞,风管从这里接到室内补风,是否可以?水位离风管下边还有1米多。在消防水池内走的,穿水池壁出来到房间。实在不行就这一段就做成建筑风道。可以吧。

消防水池上方的板上有风井洞,风管从这里接到室内补风,是否可以?水位离风管下边还有1米多。
在消防水池内走的,穿水池壁出来到房间。实在不行就这一段就做成建筑风道。可以吧。
免费打赏
toplhc
2009年05月18日 18:04:17
2楼
在消防水池内走不好,主要是有个防腐的问题,安装维护也有难度。

你可以跟水专业商量,能否让消防水池的盖板和顶板之间留个空间出来走风管,这样只是安装上稍微麻烦点,不过能走其它地方是最好的了。
回复
plf200
2009年05月19日 14:58:41
3楼
如果加板就增加投资了,他是直接利用楼板当水池盖板,只有加建筑把这个局部在梁下做成建筑风井了。
如果只是防腐的问题可以用不燃玻璃钢风管啊,现在很多防排烟都是用的这种风管。
回复