电缆压降损失
lululong2
lululong2 Lv.3
2009年05月15日 21:15:26
只看楼主

总配电箱离小配电箱的距离为1.4kM,小配电箱的功率为35kW,请问各位高手,要多粗的电缆才能满足压降损失要求?《照明设计手册(第二版)》北京照明协会编的,第504页公式 线路电压损失百分数U%=Ua%Il.l为距离,单位为千米,I单位为安,表21-15中查Ua%,我用截面积为240的交联聚氯乙烯电缆,功率因数为0.8时,Ua%为0.054,可是好像还不满足要求,或者我孙错了,恳求指教,谢了,很急!!!:L :L

总配电箱离小配电箱的距离为1.4kM,小配电箱的功率为35kW,请问各位高手,要多粗的电缆才能满足压降损失要求?
《照明设计手册(第二版)》北京照明协会编的,第504页公式 线路电压损失百分数U%=Ua%Il.l为距离,单位为千米,I单位为安,表21-15中查Ua%,我用截面积为240的交联聚氯乙烯电缆,功率因数为0.8时,Ua%为0.054,可是好像还不满足要求,或者我孙错了,恳求指教,谢了,很急!!!:L :L
免费打赏
electricity
2017年08月22日 15:13:27
2楼
如果按照-10%考虑,可以用185.
回复
我最爱吃鱼啊
2017年09月04日 14:20:09
3楼
35KW 1.4KM 纯理论的话,给你按照5%算一下,功率因数按照0.9,电流约等于59A,5/59/1.4=0.06,查表可以得出:185与240都满足~
回复
zhy8340
2017年09月07日 15:18:32
4楼
谢谢楼主们分享
回复

相关推荐

APP内打开