请教个锅炉问题!
f104af104a
f104af104a Lv.2
2009年05月14日 16:00:25
只看楼主

公司最近接到个会所项目,空调选的是水冷模块机组,制冷量大概400Kw,制热采用30万大卡的常压热水锅炉,现在有个问题,按正常做法锅炉和空调之间我们都加了板换的,这个甲方很有钱但对我们太抠门认为空调就那么点价值。没办法我打算把板换和热水水泵 热水补水箱 阀门什么的全省略了,直接把锅炉出水连接空调水泵的回水上,水泵扬程大约30米,但是锅炉厂家却说闭式系统要加板换,MD我觉得这个和闭式或开式系统有毛得关系啊,又不接生活热水系统。郁闷……

公司最近接到个会所项目,空调选的是水冷模块机组,制冷量大概400Kw,制热采用30万大卡的常压热水锅炉,现在有个问题,按正常做法锅炉和空调之间我们都加了板换的,这个甲方很有钱但对我们太抠门认为空调就那么点价值。没办法我打算把板换和热水水泵 热水补水箱 阀门什么的全省略了,直接把锅炉出水连接空调水泵的回水上,水泵扬程大约30米,但是锅炉厂家却说闭式系统要加板换,MD我觉得这个和闭式或开式系统有毛得关系啊,又不接生活热水系统。郁闷……
有经验的朋友告诉我下,有必要一定加板换吗?
免费打赏
shisi_840623
2009年05月20日 14:55:35
2楼
制热和制冷可以共用一套管道,就是到时候切一下冷源和热源。
看你那面积一定很小了,才0.5T锅炉,系统小再加板换话不来了。
循环泵的扬程主要是看你供热地方有多大,如你的楼高低没有关系。
楼高低是补水泵的扬程决定的。
回复
wang_lin
2009年05月22日 23:22:06
3楼
循环泵的扬程主要是看你供热地方有多大,如你的楼高低没有关系。