疏散照明电线一定要用NH或者ZR型的吗?
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2005年05月11日 16:34:44
只看楼主

迷惑了,今天住宅楼技术交底,施工队翻出GB50303-2002,(建筑电气验收规范),第20.1.4-8条:疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不应小于30mm,电线采用额定电压不小于700V的铜芯绝缘电线。根据这一条施工队说疏散照明的电线一点要用阻燃的,而我用的是普通BV,穿钢管暗敷于混凝土内。我这样对不?我看了设计规范,只有建筑设计防火规范(GBJ16-87)有这方面的规定: 第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。。。。。

迷惑了,今天住宅楼技术交底,施工队翻出GB50303-2002,(建筑电气验收规范),第20.1.4-8条:疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不应小于30mm,电线采用额定电压不小于700V的铜芯绝缘电线。
根据这一条施工队说疏散照明的电线一点要用阻燃的,而我用的是普通BV,穿钢管暗敷于混凝土内。我这样对不?
我看了设计规范,只有建筑设计防火规范(GBJ16-87)有这方面的规定: 第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。。。。。
但是没有写明一定要采用疏散照明的电线为阻燃或难燃的
不知道大家如何看??我选用普通电线可不可以?
免费打赏
szhjf
2005年05月12日 15:47:51
12楼
没必要!连规范都没有明确要求,可以跟申屠的人打招呼解释的啊!
回复
wwqq6
2005年05月13日 12:11:17
13楼
如何解释,规范放在面前
回复
雨过天晴
2005年05月13日 21:48:10
14楼
普通住宅采用普通导线穿钢管暗敷本来就没有违反规范。
回复
wwqq6
2005年05月14日 08:35:47
15楼
楼上的,那这个施工验收规范如何解释?
回复
matthue
2005年05月14日 17:15:24
16楼
原则是从可燃环境到导体(线芯)之间必须有一层耐火介质,而且有一层即可。
不是说耐火就得烧不断,消防线路耐火极限一小时足够,因为建筑设计的防火墙和防火门也只有一个小时,确保不烧断电线的保护是毫无意义的!
所以,耐火线在提供机械保护的条件下,任何敷设方式均可用;阻燃线穿金属管或密闭金属线槽也可用;至于普通电线则不宜使用,即使敷设在30MM不燃体结构内,仍然会通过导热的方式造成回路损坏。
回复
4622626
2005年05月14日 18:04:01
17楼
呵,,,你怎么没有意识的啊,,,也用不着帮他省这点钱吧,,出问题还有消防验收能过得了吗???应该用耐火线啊,,耐火而且还分有等级呢...自己找找吧...
回复
daguang816
2005年05月14日 20:00:08
18楼
是的,要按规范来做。
回复
wwqq6
2005年05月17日 07:44:41
19楼
“但是问题是,如果上级配线是普通电线,也就是说疏散照明是普通照明的一个回路,那上级配线也要配耐火的了?”这个问题怎么一直没人回答呀!
回复
longking119
2005年05月17日 17:29:36
20楼
这个施工方式是通不过的啊
回复
bluesea_xiaoxiao
2005年05月21日 16:44:41
21楼
一定要用的,一般用ZR的就可以,高层什么的,最好是用NH的!只要是和消防有关的,至少用ZR的!不管是什么线路
回复

相关推荐

APP内打开