迷惑了,今天住宅楼技术交底,施工队翻出GB50303-2002,(建筑电气验收规范),第20.1.4-8条:疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不应小于30mm,电线采用额定电压不小于700V的铜芯绝缘电线。根据这一条施工队说疏散照明的电线一点要用阻燃的,而我用的是普通BV,穿钢管暗敷于混凝土内。我这样对不?我看了设计规范,只有建筑设计防火规范(GBJ16-87)有这方面的规定: 第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。。。。。
迷惑了,今天住宅楼技术交底,施工队翻出GB50303-2002,(建筑电气验收规范),第20.1.4-8条:疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不应小于30mm,电线采用额定电压不小于700V的铜芯绝缘电线。
根据这一条施工队说疏散照明的电线一点要用阻燃的,而我用的是普通BV,穿钢管暗敷于混凝土内。我这样对不?
我看了设计规范,只有建筑设计防火规范(GBJ16-87)有这方面的规定: 第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。。。。。
但是没有写明一定要采用疏散照明的电线为阻燃或难燃的
不知道大家如何看??我选用普通电线可不可以?
2楼
我都是阻燃线。
回复
3楼
所有消防配电线路(包括疏散照明线路)应该采用阻燃或耐火型的。
回复
4楼
用阻燃型导线
回复
5楼
验收规范也是规范,当然也需要遵守了,我们这里在设计时消防设备用电必须用耐火的,阻燃的都不行,听审图的老同志曾经说阻燃电缆有些还是不可靠
回复
6楼
没有这个强制规定。一般场所可以用普通导线。
回复
7楼
这么说,以前设计真的错了!!!惭愧
但是问题是,如果上级配线是普通电线,也就是说疏散照明是普通照明的一个回路,那上级配线也要配耐火的了?
如果这样,那以前真的大错了!!!但是出了这么多的图,审图一直没有提出来过呀!
回复
8楼
能找到的是:明敷的时候,应急照明和消防。报警应选用耐火电缆~或作耐火防护~
不知道暗敷的时候,怎么来作?大家是怎么作的?
回复
9楼
没有说一定要用ZR或NH吧?我觉得只能说,最好用!
回复
10楼
只能说是常规做法都选用阻燃电缆或耐火电缆。不然审图就会找你毛病了。
回复
11楼
“但是问题是,如果上级配线是普通电线,也就是说疏散照明是普通照明的一个回路,那上级配线也要配耐火的了?”这个问题怎么没人回答呀!
回复