我现有一医院工程,水泵选型扬程为360Kpa,水泵设置在地下一层,整个建筑为22层,总建筑高度为93.2m,地下三层,地下建筑高度为15m,标准层建筑面积为2300m2,请问着水泵的设计扬程有没有问题?

我现有一医院工程,水泵选型扬程为360Kpa,水泵设置在地下一层,整个建筑为22层,总建筑高度为93.2m,地下三层,地下建筑高度为15m,标准层建筑面积为2300m2,

请问着水泵的设计扬程有没有问题?
免费打赏
xuke854
2009年05月08日 12:08:03
2楼
楼主表达的不够详细,请说明系统是闭式系统还是开式的,估计是闭式的.
另外,如果是空调冷冻水的话,扬程计算需知道主机蒸发器阻力,末端空调器阻力,然后就可以计算出来了.
比如:蒸发器阻力+末端设备阻力+(最不利环路长度*200PA)+(最不利环路长度*200PA)/2+40KPA,计算结果再放大1.1倍基本就是水泵扬程了.
像22层的建筑,主机设地下室,对设备的承压能力要求较高,这点在选设备时应注意.
回复
hutao1983
2009年05月27日 16:34:30
3楼
谢谢````