关于风压、全压、动压、静压、机外余压等之间的关系释义目前各有说法,而各空调、通风设备厂家在有关所标注这方面时的内容参数也有所不同,有的标成全压,有的标成静压,有的说成机外余压等等,针对以上问题,大家想一想它们之间的关系是什么?在什么情况下要考虑哪方面?希望大家在此平台上讨论一下。

关于风压、全压、动压、静压、机外余压等之间的关系释义目前各有说法,而各空调、通风设备厂家在有关所标注这方面时的内容参数也有所不同,有的标成全压,有的标成静压,有的说成机外余压等等,针对以上问题,大家想一想它们之间的关系是什么?在什么情况下要考虑哪方面?希望大家在此平台上讨论一下。

1115646859079.jpg

免费打赏
liudingwei
2005年05月09日 22:14:02
2楼
一、风机的主要性能参数
1 风量—单位时间内流经风机(或管束)的空气容积;
2 压力—升压(相对于大气压力),即气体在风机内压力升高值,或者说是风机进出口处气体压力之差。它有静压、动压、全压之分;
静压—空气流经空冷器需克服的阻力;
动压—风机出口空气的速度损失;
全压—静压与动压之和。
回复
liudingwei
2005年05月09日 22:14:11
3楼
问:静水压和动水压的定义具体是什么?它们是如何量化计算的(特别是动水压)?

答:静水压是指管道内水处于静止状态时的压力,而动压力是指某处水流在外泄时该处的压力。动压力=静压力-该处的总水头损失。

问:技术措施里说对于比例式减压阀,其阀后的动水压宜按静水压的80%~90%计,那动水压岂不是很大?

答:在伯努力方程里边,某一位置,相对于某一基准的z称为位置压头, u2/2g是动压头,p/2g是静压头。全压=动压+静压。计算按公式算,动水压增大是因为静水压的转化,正常。水头损失是通过这个位置的压力损失/能量损失,也可以计算,他表示的是通过前后位置(断面)的损失,应该等于两个位置(断面)的位置压头+动压头+静压头之差值。当然,位置压头,动压头,静压头一可以实测。 总压=动压头+静压头+位置压头

问:对你的公式不理解:如果有一个水箱高100米,在高10米处有一个消火栓,你能说以下它的动压和静压是多少吗?

答:根据伯努利方程: Z1+P1/γ+α1V12/2g= Z2+P2/γ+α2V22/2g+H
Z:位置水头
P/γ:静压水头
V2/2g:动压水头
H:损失水头

问:伯努利方程不错,但规范要求动压大于50米时,要设减压装备,计算以下此时的流速要多大。看来规范要求动压大于50米不对了吗?
答:水箱高100m,10m高处静压是0.9MPa.>0.8应该分区.动压大于50m不好控制水枪,要减压没错啊.15m左右的水头就可以保证10m的充实水柱了. 水箱高100m ,10m高喷口处流量Q=0.82*3.14*0.019*0.019/4*√2*9.8*90=9.76L/s,流速34.4m/s.动压60.5m,静压29.5m.
回复
青青菜
2005年05月09日 22:28:45
4楼
呵呵。。。。过来学习啊,很不错的帖子。老兄置顶啊。
回复
zht2004
2005年05月10日 11:46:26
5楼
楼主在第3楼的帖子真棒啊,谢谢了........
回复
michale_ni
2005年05月11日 10:55:40
6楼
楼主,喷口流量的计算公式能不能解释下.
还有为什么10米处的静压一会儿是0.9MP,一会儿又是 29.5米,求教?
回复
crab
2005年05月12日 13:08:18
7楼
10m高喷口处流量Q=0.82*3.14*0.019*0.019/4*√2*9.8*90=9.76L/s,流速34.4m/s.动压60.5m,静压29.5m.
这是什么意思,没看明白
回复
deer13
2005年05月12日 16:57:42
8楼
楼3的朋友说得好,分析得好。。流体力学Ok
回复
deer13
2005年05月12日 17:04:09
9楼
不过好象忘了位置水头在公式中的值。。。^-^
回复
liudingwei
2005年05月15日 18:31:37
10楼
相关主题:http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=100443&boardID=358
回复
liudingwei
2005年06月12日 10:33:48
11楼
目前由于一拖一风管机用在别墅及套房内的工程甚多,但据了解,部分工程由于前期设计漏洞或施工把关不严而造成风管机运行所产生的噪声较大,特别是安装卧室里面的设备的运转噪声尤为突出。具体原因主要是因为所选的设备为带压设备(即有一定的风压),在此情况下根据装修局部吊顶格式采用直回直出方式而导致风声过大,针对此原因,后续的弥补措施有哪些呢?大家讨论一下喽!