求助,在水泵出水口定压合适吗?
wanghongwei428
Lv.2
2009年05月07日 09:30:32
来自于
专家热线
+
关注
取消关注
只看楼主
在水泵出水口定压合适吗?请求指导,我知道定压在吸水口没问题,但是看一些设计也在出水口处定压是怎么回事。定压的话,水泵扬程要不要加上定压的压力啊,谢谢!!
在水泵出水口定压合适吗?请求指导,我知道定压在吸水口没问题,但是看一些设计也在出水口处定压是怎么回事。定压的话,水泵扬程要不要加上定压的压力啊,谢谢!!
免费打赏
houhongzhang
2009年07月18日 00:57:23
2楼
没有问题,但要保证水泵运行过程中的“高点”(综合考虑管路阻力和设置高度)不倒空问题。
回复
snail_yin
2009年10月21日 09:51:02
3楼
是可以的,但需要对定压点的压力进行详尽的计算,最好绘制水压图,以保证建筑物压力最低点为正压。
回复
tjyong
2010年04月26日 22:42:25
4楼
需要这个东西啊!地源热泵在平时涉及的太少了,一下子就慌了!
临时抱下佛脚了
回复
luya99
2010年12月15日 19:55:01
5楼
为防止水泵气蚀,最好在入口处定压
回复
a74142085
2011年01月22日 16:10:26
6楼
在系统最高处定压当然不合适了。那你的定压水泵的扬程多出来好多。何必呢?
回复
rww0350
2011年01月24日 05:34:41
7楼
对于小系统可以。大系统必须进行水压图核算,保证高点不倒空正压。作为设计,最好在水泵吸入口定压。
回复
haiyan9928
2011年02月24日 23:10:42
8楼
为防止水泵气蚀,最好在入口处定压
回复
相关推荐
大型污水泵站“无人值守”试点上线
市政给排水
2024-07-05 16:30:24
卷尺测量判断消防水泵电机是否造假
电气资料库
2024-07-02 10:33:48
冷却水泵出现故障怎么处理?
暖通资料库
2024-06-18 17:06:30
消防水泵房安装工程细部亮点分享
建筑消防给水
2024-06-11 16:39:32
中央空调循环水泵噪音大如何进行整改?
中央空调
2024-06-05 10:48:20
消防水泵及水池优化设计及成本分析
水处理
2024-06-05 06:03:49
冷却水泵汽蚀的原因与解决办法
暖通资料库
2024-06-04 11:36:38
水泵的扬程到底是什么意思?看完后多年的疑惑总算揭开了
建筑给排水
2024-05-31 17:36:50
水泵也会爆炸?简直不敢相信
制冷技术
2024-05-30 15:50:15
中央空调水泵噪音和振动问题如何解决?
中央空调
2024-05-28 23:58:28
水泵的机械密封冲洗方案大全
给排水资料库
2024-05-27 16:17:42
水泵的汽蚀余量大好还是小好
市政给排水
2024-05-24 15:37:55
远程控制水泵偷排高浓度废水被“抓现行”!污水厂:碰上环保老赖,有苦说不出
水处理
2024-05-23 09:54:58
《中小型供水泵站系统节能技术导则》系列报导之供水泵站系统节能改造工程案例分享
给排水资料库
2024-05-21 09:46:33
说说消防水泵控制柜防火检查需要查什么?
建筑消防给水
2024-05-21 09:33:30
新版国标《消防水泵接合器》意见稿:安全阀通径尺寸有变化
建筑消防给水
2024-05-20 17:30:38
消防水泵房消防检查查什么?你知道吗?
建筑消防给水
2024-05-20 17:25:37
消防水泵控制柜检查内容
建筑消防给水
2024-05-16 14:44:32
消防水泵房关键设计和布置要点!
建筑消防给水
2024-05-15 14:13:41
水泵采用最不利点恒压控制的问题
市政给排水
2024-04-25 13:40:59
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开