关于电梯井道的照明设计问题 -------------------------------------------------------------------------------- 关于电梯井道的照明设计问题 江苏省建设工程设计施工图审核中心 许秀芳 一、相关规定1、《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002第4.2.5条5款规定:“井道内应设置永久性电气照明,井道内照度应不得小于50 lx,井道最高点和最低点0.5m以内应各装一盏灯,再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关”。
--------------------------------------------------------------------------------
关于电梯井道的照明设计问题
江苏省建设工程设计施工图审核中心 许秀芳
一、相关规定
1、《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002第4.2.5条5款规定:“井道内应设置永久性电气照明,井道内照度应不得小于50 lx,井道最高点和最低点0.5m以内应各装一盏灯,再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关”。
2、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第9.4.5条2款规定:“井道内应设置照明,且照度不应小于50 lx,并应符合下列要求:
1)应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关;
2)轿顶及井道照明电源宜为36V;当采用220V时,应装设剩余电流动作保护器。”
二、设计中应考虑的问题
1、照明电压的选择:由于电梯井道属狭小工作场所,为保证施工及维修人员的安全,应优先采用36 V安全电压;但当井道长度超过50m、接近或超过100m时,为减小电压损失确保照明质量,照明电压应采用220V这时,必须装设30mA瞬时动作的RCD,以防人身电击。
2、照明光源的选择:当采用36V照明时,唯一的选择是采用白炽灯,因为36V电压无法启辉荧光灯等气体放电电源。
3、白炽灯功率的选择:查照明设计手册,36V的白炽灯功率有15W、25W、40W、60W和100W五档,设计时宜采用60W。如采用100W,因为发热量大,灯头温度高,安装和使用时还应注意防火安全。
4、灯距问题:上述两个规范中,一个无灯距要求,另一个规定每隔7m设一盏灯,如此规定与要求井道照度达到50 lx的规定是不能同时满足的。因为通过计算,当采用60W白炽灯时,每隔3m设一盏灯方能基本满足该照度要求。
5、220V/36V照明变压器容量的确定:应按(井道长度÷3)×60W进行估算,再考虑0.8的功率因数。例如,当井道50m长时,需设1250VA的照明变压器。
6、36V照明出线应设保护电器,导线截面的选择要与保住开关相配合。
7、36V照明出线不应设PE线。详见《建筑照明设计标准》GB 50034-2004第7.2.13条关于“安全特低电压供电应采用安全隔离变压器,其二次侧不应做保护接地”的规定,其目的是防止高电压侵入到特低电压侧而导致不安全。
8、井道照明管线如果明敷,应采用防火线缆和防火保护管,见《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-93第3.3.7条规定。
9、设在电梯机房和底坑的井道照明开关应采用双控开关。
以上所述主要是针对36V照明方案的,如果采用220V照明,情况就简单多了,在此不再赘述。
三、在审图时发现设计中普遍存在的问题
1、不考虑照明线路的电压损失问题,不管井道长度,甚至超高层建筑也采用36V井道照明。
2、光源与电压不匹配,36V照明电压却采用节能灯。
3、只注意7m间距,忽视50 lx的照度要求,不作计算,心中无数,随便选择光源功率。不少人选25W或40W白炽灯按7m灯距安装,离50 lx照度要求差距甚远。
4、36V照明线路不设过载和短路保护,多数人误加一根PE线。
四、小结:电梯井道照明设计看来事小,但存在的问题却不少,在此抛砖引玉,希望同行多多交流,加深对规范理解,提高设计质量,确保施工维修工作的正常进行和人员安全。
2009.3.12
版权所有: 江苏省建设工程施工图审查信息网