请问各位行业的高手,户内水表管径是比管道小一号吗?是否有规范?在我的印象中是有这么一回事,但怎么也找不到证据了,请各位帮忙!先谢了!
请问各位行业的高手,户内水表管径是比管道小一号吗?是否有规范?在我的印象中是有这么一回事,但怎么也找不到证据了,请各位帮忙!先谢了!
2楼
我也记得有,但就是想不起来了,同求:)
回复
3楼
有给排水专业的水表安装图集,可以去找下参考
回复
4楼
我们这么用着还没有遇到什么后果。
回复
5楼
论坛里以前有关于水表安装的讨论的,大家找一找啦
回复
6楼
一般户内表不变径,也没那个必要,户外表要看用水量,一般要变径。
回复
7楼
《建水》3.4.18条,水表口径宜与给水管道接口管径一致。
回复
8楼
赞成!!
回复
9楼
一般户内表不变径,也没那个必要,户外表要看用水量,一般要变径
回复
10楼
其实原因是这样的,给水管网设计在选择管径设计时,主要考虑两点:1、介质流速(其实是流量);2、水力损失。
而水表选型是则通常是根据水表的流通能力来选的,并通过过载流量校核。
如此就很容易产生水表口径比安装位置管道口径小的问题,如果刻板地这么选型,水表安装位置就会产生节流效应,对水压产生不利影响。
但如果不进行任何校核就直接以保证水表口径与管径一致,那样则会造成投资增加,同时水表的精度也相对变差,这是因为水表的计量原理决定的,大口径水表精度通常比小口径的低。
所以正常的选型应该是在两者之间进行平衡,一般宜同径,在流量校核没问题后,水表可采用相应的小口径,但不宜比安装位置管道口径小两级以上。
回复
11楼
回答的非常好 受益匪浅
回复