桥架穿越防火分区问题
dwfgoodboy
dwfgoodboy Lv.2
2009年05月06日 11:38:46
只看楼主

大家好,请教各位高手一个问题,就是主干线桥架在穿越防火分区时,桥架周围的孔洞需要用防火材料进行封堵,但是桥架内部也有空间,桥架内部是否也需要做防火封堵呢?如果不封堵,一旦发生火灾,烟或者火焰就会沿着桥架内部进入另外一个防火分区,这样做,规范上允许吗?诚恳希望各位高手指教,本人不胜感激,谢谢

大家好,请教各位高手一个问题,就是主干线桥架在穿越防火分区时,桥架周围的孔洞需要用防火材料进行封堵,但是桥架内部也有空间,桥架内部是否也需要做防火封堵呢?如果不封堵,一旦发生火灾,烟或者火焰就会沿着桥架内部进入另外一个防火分区,这样做,规范上允许吗?
诚恳希望各位高手指教,本人不胜感激,谢谢
免费打赏
wjs6157112
2009年05月06日 18:07:14
2楼
电力工程电缆设计规范GB50217-2007
7.0.8规定明敷电缆实施耐火防护方式,应符合下列规定
1\电费数量较少,可采用防火涂料,包带加于电缆或把电缆穿于耐火管中.
2\同一通道中,电缆较多时,宜敷设于耐火槽盒内,且对电力电缆采用透气形式,在无易燃粉尘环境内可采用半封闭式,敷设在桥架上的电缆防护区段不长时,也可用阻火包
回复
dwfgoodboy
2009年05月11日 11:11:15
3楼
自己顶一下
回复
dwfgoodboy
2009年05月12日 11:15:55
4楼
大家好,请教各位高手一个问题,就是主干线桥架在穿越防火分区时,桥架周围的孔洞需要用防火材料进行封堵,但是桥架内部也有空间,桥架内部是否也需要做防火封堵呢?如果不封堵,一旦发生火灾,烟或者火焰就会沿着桥架内部进入另外一个防火分区,这样做,规范上允许吗?
诚恳希望各位高手指教,本人不胜感激,谢谢
回复
popppwp
2009年05月12日 11:17:16
5楼
内部也要堵!!!!!!!!!
回复
love87dream
2014年02月27日 10:00:07
6楼
求解
回复
无啥特长
2014年02月27日 14:06:18
7楼
要堵
回复
康文涛
2014年02月27日 21:17:01
8楼
要赌的一般是用防火包封堵
回复
注册电气师
2014年02月27日 21:29:16
9楼
内部也需要封堵
回复
fengyachaop77
2014年03月01日 11:55:00
10楼
如果是密闭的金属线槽不需要封堵,要是桥架或梯架,封堵

zhuxiaoyucumt:这里有条文吗?谢谢

回复

相关推荐

APP内打开