2楼
楼主说的是远控型的
带几米长的控制刚缆
可以使人在方便的位置控制排烟口
也有非远控型的
不一定非得选择远控的
回复
3楼
我也想知道这个问题,排烟风口设在走道,用多叶排烟口,设在顶棚上,没有做远控,消防验收时说必须要远控的,这个有依据吗?现在已经装修完了没法改了,我想找个依据能不改就不改了
回复
4楼
2楼有规范依据吗
回复
5楼
有。《高规》8.4.4条规定排烟口应有手动和自动开启装置。只是手动装置确实有碍观瞻,在这几年的工程实践中北京市消防局并没有纠缠“必须有手动装置”这一点,所以都没有装。
回复
6楼
排烟口应有手动和自动开启装置。
回复