排烟口一定要选择那种远距离带手动钢缆按钮的吗?
gzh1105
gzh1105 Lv.3
2009年05月05日 01:17:58
来自于通风排烟
只看楼主

因为不能暗装,现场看起来很难看。

因为不能暗装,现场看起来很难看。
免费打赏
flier_01
2009年05月06日 13:27:38
2楼
楼主说的是远控型的
带几米长的控制刚缆
可以使人在方便的位置控制排烟口
也有非远控型的
不一定非得选择远控的
回复
gpeng_224
2009年08月28日 11:04:35
3楼
我也想知道这个问题,排烟风口设在走道,用多叶排烟口,设在顶棚上,没有做远控,消防验收时说必须要远控的,这个有依据吗?现在已经装修完了没法改了,我想找个依据能不改就不改了
回复
gpeng_224
2009年08月28日 11:04:56
4楼
2楼有规范依据吗
回复
vk3001h
2009年08月28日 15:21:14
5楼

有。《高规》8.4.4条规定排烟口应有手动和自动开启装置。只是手动装置确实有碍观瞻,在这几年的工程实践中北京市消防局并没有纠缠“必须有手动装置”这一点,所以都没有装。
回复
王铜
2016年07月29日 07:25:28
6楼
排烟口应有手动和自动开启装置。