有一个问题一直困扰我,我们进行抗震设计都是两阶段,一阶段弹性(众值烈度),三阶段弹塑性(罕见烈度),二阶段构造保证。我的问题是假如发生二阶段的中值烈度地震,结构构件承载力怎么保证?谢谢!
有一个问题一直困扰我,我们进行抗震设计都是两阶段,一阶段弹性(众值烈度),三阶段弹塑性(罕见烈度),二阶段构造保证。我的问题是假如发生二阶段的中值烈度地震,结构构件承载力怎么保证?谢谢!
2楼
三阶段都在弹塑性下,二阶段一般是可修的
回复
3楼
抗震设计的分项系数是保证中震有轻微损伤的情况下可修的,抗规的条文说明(总则那章)有解释,建议看看介绍中震的设计方法的文章。
另,纠正楼主的一个错误,构造措施及概念设计是用来满足第三水准的,不是第二水准。规范的说法是:两阶段设计,三个水准的设防目标。
[
本帖最后由 fanbaozhou163 于 2009-5-2 21:40 编辑 ]