避雷针和35kv导线的距离
tsgylxdyl
tsgylxdyl Lv.4
2009年05月01日 11:23:32
只看楼主

我公司新建一35变电站,避雷针和35kv进线架空线路距离不到五米。是不是符合工程规范的要求,为此请教各位老师。最好给出依据,先谢谢了。还有35kv双回同塔线路,一回运行另一回检修。实际有过这样的操作,但是没有找到有说服力的依据,也请指点迷津。再一次谢谢!

我公司新建一35变电站,避雷针和35kv进线架空线路距离不到五米。是不是符合工程规范的要求,为此请教各位老师。最好给出依据,先谢谢了。

还有35kv双回同塔线路,一回运行另一回检修。实际有过这样的操作,但是没有找到有说服力的依据,也请指点迷津。再一次谢谢!
免费打赏
wlszjs
2009年05月18日 20:45:20
2楼
避雷针和35kV进线最小距离满足3米就可以了,当然,一般要考虑点裕度.
35kV双回塔,设计是一般都是考虑到一回运行一回检修的,安全距离是没有问题的,但是,考虑到安全第一,电力公司很少能同意检修时另一回带电的.毕竟有很大的危险性
回复
gdleigong
2009年05月21日 23:06:18
3楼
关于双回线路一回带电一回检修的事,那得看检修内容是什么,一般的来讲只要不是撤线或者是放紧线之类的检修,还是可行的。
回复