如题,有个工程,水泵房设于一层,消防水池设在地下一层,水泵的放气孔标高大于消防水池的水位,这种情况下有什么技术措施来保证水泵能自动吸水呢??请达人告诉小弟一下
如题,有个工程,水泵房设于一层,消防水池设在地下一层,水泵的放气孔标高大于消防水池的水位,这种情况下有什么技术措施来保证水泵能自动吸水呢??
请达人告诉小弟一下
2楼
用深井泵,它的泵体是在水位以下的,所以没有灌水的问题。
回复
3楼
不会吧,深井泵是放在哪里的?以前没涉及到这个问题
回复
4楼
1.如果是高层,那你只有想办法抬高水池或者降低水泵了。
2.如果是多层,可以加设可靠的迅速充水的设备(参见《建规》8.8.2条的条文解释)
回复
5楼
回楼上的,是高层,建筑的把消防控制中心和水泵房设置在一层,消防水池设置在地下层,我能否提出把水泵房设于地下层??
回复
6楼
用强自吸式离心泵
回复
7楼
找到答案了
技术措施第2.7.3条,当因条件所限,不能采用自灌式启泵而采用吸上式时,应有抽气或灌水装置,如真空泵、底阀、水射器等
回复
8楼
千万别这样做阿,到时候可有的麻烦了,国内的真空取水装置,底阀等质量比较差,很容易漏气,吸不上水,我可遭过一回殃的。你还是想办法用自灌式吧。
结构上处理一下。或地下一层找出泵房的位置。
回复
9楼
还有一个办法:取消泵房,采用潜水式水泵。那种用得很好的。一般改造这种泵房的都用这种泵。不占空间,泵的投资稍微大点而已。
回复
10楼
加水泵补水箱。
回复