[有问题了]发电机带额定负荷定子温度120
jing_0834
jing_0834 Lv.2
2005年05月07日 20:22:30
来自于电站工程
只看楼主

问题如题。。。环境温度27左右,请问有谁知道那些情况可引起这样高的温度啊!!!

问题如题。。。环境温度27左右,请问有谁知道那些情况可引起这样高的温度啊!!!
免费打赏
xazxy
2005年09月04日 22:50:56
32楼
会不会是负序电流过大造成的?系统接线方式如何?或励磁电流相对原来在满负荷时有无变大,若励磁回路少量的匝间短路会不会也造成电流过大发热,请高手指点
回复
yswz777888999
2005年09月08日 11:28:37
33楼
该打呢,手感如此之差。现场运行对设备温度的感觉虽说没有确定的标准,运行经验丰富的人应该不会出错。本人有一心得:手掌放置于设备上(确认是安全部位),数1、2、3、4、5、、、。如果只能忍受到5,手就必须拿开,则温度是60度左右。
回复
nlb
2005年09月08日 18:24:18
34楼
我这里是手背接触电机外壳,如果能坚持7个数,则温度不会超过60多度,呵呵。
回复
yswz777888999
2005年09月09日 08:59:48
35楼
是的,用手背自我保护更好,更科学些。不过我是习惯用手掌,我觉得手掌对温度感知更灵敏些。
回复
nbhjx731
2005年09月09日 16:02:29
36楼
机组的振动、摆渡是否正常,若不正常,就有可能是定子与转子的中心线不在一条直线上。这致使磁场畸变导致发电机温度高(特别是才检修后要注意)!