我在做毕业设计的时候,房间选的是风机盘管.新风是按新风量指标算的,送风量是按 房间换气次数算的.但是差别太大.我的新风管道是按新风量还是送风量选?各位前辈请指教.

我在做毕业设计的时候,房间选的是风机盘管.新风是按新风量指标算的,送风量是按 房间换气次数算的.但是差别太大.我的新风管道是按新风量还是送风量选?各位前辈请指教.
免费打赏
dust2
2005年05月07日 15:24:10
2楼
新风管道是按新风量选。
但是你的过程不对。
送风量是按房间换气次数算,不对!房间换气次数只能用来校核。
回复
zht2004
2005年05月08日 19:44:07
3楼
房间换气次数只能用来校核

太中肯了

不过,偶做一些设计时根本不再仔细计算了,反正有调节阀可以调整呢
回复
hlyu
2005年05月09日 15:29:41
4楼
1.风机盘管是按计算的冷量进行选型的。有了机组的型号就有了相应的风量。
2.新风量是按有关规范的指标进行计算的。
3.为了保证空调房间处于微正压状态,排风量为60%新风量的。
同意2 楼的意见“房间换气次数只能用来校核”
回复
xuyu19821211
2005年05月09日 16:48:27
5楼
就是,当然了,单单按照房间换气次数,则需要来考虑房间的用途,人数等因素了,不然的话,
这个经验值也没有很大的用处哦~!
回复
不莱梅的迪奥
2006年02月20日 21:59:27
6楼
很多理论的东西都不太实际,只能这么解释
回复
machangjie2000
2006年02月20日 22:08:36
7楼
换气次数的用处其实不大,精确计算时根本用不上,如果用来校核你会发现房间送风量远远不能满足规范中对换气次数的要求。
回复
t-studio
2006年02月22日 00:43:53
8楼
换气次数说的应该是新风,如果按照国家的空气质量标准,新风量是能达到规范要求的
回复
hongyan715
2006年02月22日 10:19:15
9楼
房间类型 不吸烟 少量吸烟 大量吸烟
一般病房 体育馆 影剧院 百货商场 办公室 计算机房 餐厅 高级客房 会议室
每人所需新风量Q(m3/h)
17-42 8-20 8.5-21 25-62 40-100 20-50 30-75 50-125
房间新风换气次数P(次/h)
1.06-2.65 0.50-1.25 1.06-2.66 1.56-3.90 2.50-6.25 1.25-3013 1.88-4.69 3.13-7.81

确定房间所需新风量时,应根据房间空间大小及室内人员数量综合考虑。根据上表扒荐数据分别按“每人所需新风量”和“房间新风换气次数”计算出新风量数值,取二者中较大值,作为设备选型依据。
2、对于特殊行业,如医院(手术室、特护病房)、实验室、工业车间,按该行业相关规范条例确定所需新风量。

计算实例:
某计算机房面积S=60(m2),净高h=3(米),人员n=10(人)若按每人所需新风量计算,则新风量Q1=n.q=10*70=700(m3/h)。(取每人所需新风量q=70(m3/h))
若按房间新风换气次数计算,取房间新风换气次数p=5(次/h),则新风量Q2=q.n=5*60*3=900(m3/h)。
由于Q2>Q1

这是我在网上找得,只做参考,还是要听各位老大得经验言谈。
回复
chengkun01
2006年05月17日 15:01:20
10楼
看了前辈们的发言,想问一下:实际工程中是不是可以不满足换气次数都要求啊??????只要达到人员新风指标,,,等要求就可以了????????
回复
lwt6667
2006年05月17日 20:25:07
11楼
换气次数-新风量两者之间有啥关系?
回复