我在做毕业设计的时候,房间选的是风机盘管.新风是按新风量指标算的,送风量是按 房间换气次数算的.但是差别太大.我的新风管道是按新风量还是送风量选?各位前辈请指教.
我在做毕业设计的时候,房间选的是风机盘管.新风是按新风量指标算的,送风量是按 房间换气次数算的.但是差别太大.我的新风管道是按新风量还是送风量选?各位前辈请指教.
12楼
风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量,故有风机盘管的选择有如下两种方法:
(1)根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高速(也可以选中速)风量,即可确定风机盘管型号。
(2)根据房间所需的冷负荷选择:根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值。利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量(也可以选中速)时的制冷量即可确定风机盘管型号。
这2个指标中当然是应该首先满足冷负荷指标,再通过厂家的样本,校核送风量的大小,如果相近,就 ok,如果样本直小的多, 呵呵, 不用我说你也知道该怎么办!
回复
13楼
错了。换气次数是=送风量/房间体积。不是新风量/体积。迷糊了
回复
14楼
风机盘管的选择
风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量,故有风机盘管的选择有如下两种方法:
(1)根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号。
(2)根据房间所需的冷负荷选择:根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值。利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号。
这2个指标中当然是应该首先满足冷负荷指标,再通过厂家的样本,校核送风量的大小。
确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(明装或安装),送回风方式(底送底回,侧送底回等)以及水管连接位置(左或右)等条件。
回复
15楼
看了看,现在已经没有人仔细计算了,拍脑袋吧。盘管的选择和新风处理到的最后状态有关系。
回复
16楼
风机盘管是送冷,送热的,新风是室外空气进入室内的,我发现有的网友没理解这个概念!仅供参考.
回复