22米高度的仓库,是否必须采用雨淋系统?对于雨淋系统规范没有对设计做出相关数据指示。仓库面积为900m2.根据雨淋系统的要求应该分为几个区,多少面积一个区?(160及260m2应该是厂房)现在的疑惑是采用什么型号的喷头?K115还是K360?以及水量如何确定?当然如果能选好喷头,应该容易算出水量!另外,延续时间是否1h即可?不知有没大师呀?[ 本帖最后由 mltyzb 于 2009-4-29 08:51 编辑
22米高度的仓库,是否必须采用雨淋系统?对于雨淋系统规范没有对设计做出相关数据指示。
仓库面积为900m2.
根据雨淋系统的要求应该分为几个区,多少面积一个区?(160及260m2应该是厂房)
现在的疑惑是采用什么型号的喷头?K115还是K360?
以及水量如何确定?当然如果能选好喷头,应该容易算出水量!
另外,延续时间是否1h即可?
不知有没大师呀?
[
本帖最后由 mltyzb 于 2009-4-29 08:51 编辑 ]
12楼
22.9米高度的仓库,是否必须采用雨淋系统?
回复
13楼
这个问题值得研究一下……
回复
14楼
回复
15楼
楼主,在我看来,楼上几位专家要么没时间,要么也不能提出实际的解决方案。你这个问题确实很难。因为22米太高了,超过了现有规范的范围。
根据我的阅历,提两个方案吧:
1、仓库顶仅仅安装用于保护钢屋架的闭式喷淋系统,货架内部安装单独一套闭式喷淋,注意设计好保护距离。
2、安装自动消防水炮。
以上两个意见须提前与当地消防检审部门沟通。
欢迎专家们拍砖!
回复
16楼
高于8米,规范规定安装自动定位消防水炮,。。。。。。
回复
17楼
:) 22米高度的仓库,仓库面积为900m2,是否必须采用雨淋系统?22米高已超出规范指定最高达18米的要求,如果这个仓库属于大空间仓库,建议设置大空间智能型主动喷水灭火系统,可按DBJ 15-34-2004 规范做。
回复
18楼
我记得我们老师 说 大型仓库 规范里规定的高度 分层设喷头
回复
19楼
按规范6.1.1条规定:设普通湿式喷淋系统+货架喷淋即可。
回复
20楼
建议采用自动消防炮系统~~~~
如有需要可以咨询我
QQ:466900106
回复
21楼
关于作用面积,开式系统大于等于闭式系统同等危险等级的面积即可。详情可参姜文源的自动喷水灭火系统设计手册。
回复