22.9米高度的仓库,是否必须采用雨淋系统?
mltyzb
mltyzb Lv.5
2009年04月28日 18:17:53
只看楼主

22米高度的仓库,是否必须采用雨淋系统?对于雨淋系统规范没有对设计做出相关数据指示。仓库面积为900m2.根据雨淋系统的要求应该分为几个区,多少面积一个区?(160及260m2应该是厂房)现在的疑惑是采用什么型号的喷头?K115还是K360?以及水量如何确定?当然如果能选好喷头,应该容易算出水量!另外,延续时间是否1h即可?不知有没大师呀?[ 本帖最后由 mltyzb 于 2009-4-29 08:51 编辑

22米高度的仓库,是否必须采用雨淋系统?对于雨淋系统规范没有对设计做出相关数据指示。
仓库面积为900m2.
根据雨淋系统的要求应该分为几个区,多少面积一个区?(160及260m2应该是厂房)
现在的疑惑是采用什么型号的喷头?K115还是K360?
以及水量如何确定?当然如果能选好喷头,应该容易算出水量!
另外,延续时间是否1h即可?

不知有没大师呀?


[ 本帖最后由 mltyzb 于 2009-4-29 08:51 编辑 ]
mltyzb
2009年04月28日 18:22:36
2楼
希望给排水论坛有大师!衷心希望!
回复
造杯水
2009年04月28日 18:24:48
3楼
4.2.5 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:

1 火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域;
2 室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾;
3 严重危险级Ⅱ级。

4.2.6 符合本规范5. 0. 6条规定条件的仓库,当设置自动喷水灭火系统时,宜采用早期抑制快速响应喷头,并宜采用湿式系统。

4.2.7 存在较多易燃液体的场所,宜按下列方式之一采用自动喷水—泡沫联用系统:

1 采用泡沫灭火剂强化闭式系统性能;
2 雨淋系统前期喷水控火,后期喷泡沫强化灭火效能;
3 雨淋系统前期喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复燃。

系统中泡沫灭火剂的选型、储存及相关设备的配置,应符合现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB 50151—92的规定。
回复
mltyzb
2009年04月29日 08:49:35
4楼
谢谢3楼回复,只是没有解决问题
但还是谢谢您的支持
回复
造杯水
2009年04月29日 09:06:47
5楼
难到规范里讲的还不清楚吗?!
回复
mltyzb
2009年04月29日 13:06:35
6楼
采用哪种喷头,以及作用面积?规范内对于雨淋系统有明确规定吗???
回复
造杯水
2009年04月29日 15:28:33
7楼
楼主又在增加问题喽!
轻轻问楼主,雨淋系统是不是自喷系统?
5.05条及表5.0.5不知道讲了没有?我得还要研究研究.

这个时代啊!:( :( :( :( :(
回复
mltyzb
2009年04月29日 15:46:45
8楼



呵呵,楼上的兄弟你好,5.05及其表,均是闭式系统。并未对雨淋系统进行表达。轻轻的请教你,我该对照5.0.5条的哪个表来做雨淋系统的计算?谢谢

[ 本帖最后由 mltyzb 于 2009-5-7 18:59 编辑 ]
回复
造杯水
2009年04月29日 16:28:29
9楼
5.05及其表,均是湿式系统吗?学习中.
回复
yanglan
2009年05月02日 22:37:03
10楼
你能把的情况详细说下吗?
装的什么物品?
是否为货架?货架怎么布置的?
回复
mltyzb
2009年05月07日 19:00:26
11楼

货架仓库
一共4排
物品是一次性注射器
仓库长宽高=75米12米23米

[ 本帖最后由 mltyzb 于 2009-5-7 19:02 编辑 ]
回复

相关推荐