这么大的计算电流该选怎样的电缆进线啊?
limsnoy
limsnoy Lv.2
2009年04月28日 08:28:27
只看楼主

估计得出的计算电流大约在790-880A之间,那么那麽想请问一下这时的电缆进线该选怎样的规格啊?具体怎样的型号,是近距离的进线,谢谢。

估计得出的计算电流大约在790-880A之间,那么那麽想请问一下这时的电缆进线该选怎样的规格啊?具体怎样的型号,是近距离的进线,谢谢。
免费打赏
penyaojsm
2009年04月28日 08:58:46
2楼
YJV 3X(2X300)+1X300
回复
qinyujing0377
2009年04月28日 10:56:34
3楼

还没有用过这么大的电缆呢,学习
回复
lingxuct
2009年04月28日 12:27:46
4楼
低压大电流,不应选择电缆了,把变压器装到负荷最近的地方。
回复
iamcmh
2009年04月28日 12:36:01
5楼
也可以考虑用母线槽。
回复
zcb54206
2009年04月28日 15:18:47
6楼
要看连接的设备是什么,再选择合适的导线
回复
urpig11
2009年04月28日 16:17:46
7楼
铜片。。。。。。。。。。
回复
lytliangyantao
2009年04月28日 16:41:26
8楼

是的,这样大的电流要单上个变压器的才较经济。