估计得出的计算电流大约在790-880A之间,那么那麽想请问一下这时的电缆进线该选怎样的规格啊?具体怎样的型号,是近距离的进线,谢谢。
估计得出的计算电流大约在790-880A之间,那么那麽想请问一下这时的电缆进线该选怎样的规格啊?具体怎样的型号,是近距离的进线,谢谢。
2楼
YJV 3X(2X300)+1X300
回复
3楼
还没有用过这么大的电缆呢,学习
回复
4楼
低压大电流,不应选择电缆了,把变压器装到负荷最近的地方。
回复
5楼
也可以考虑用母线槽。
回复
6楼
要看连接的设备是什么,再选择合适的导线
回复
7楼
铜片。。。。。。。。。。
回复
8楼
是的,这样大的电流要单上个变压器的才较经济。
回复