又一起重大事故引发的思考!
tudashi63
tudashi63 Lv.7
2009年04月27日 21:15:08
只看楼主

本人在大前年曾经发表过名为"一起事故引发的思考!"的帖子,并预言这样的事故会越来越多。前段时间在某大型变电站又发生了10kV主变进线手车柜爆炸事故,损失巨大!过程如下:1.值班人员听到有放电的声音,等赶到有响声的柜(进线柜)前,放电声又持续了几秒种后消失了;2.值班人员见没有了响声(异味还有),就离开了柜前;3.当值班人员还没有出门的时候,主变进线柜发出异常声响(剧烈放电),紧接着就听见一声爆炸声,火光冲天!

本人在大前年曾经发表过名为"一起事故引发的思考!"的帖子,并预言这样的事故会越来越多。前段时间在某大型变电站又发生了10kV主变进线手车柜爆炸事故,损失巨大!过程如下:
1.值班人员听到有放电的声音,等赶到有响声的柜(进线柜)前,放电声又持续了几秒种后消失了;
2.值班人员见没有了响声(异味还有),就离开了柜前;
3.当值班人员还没有出门的时候,主变进线柜发出异常声响(剧烈放电),紧接着就听见一声爆炸声,火光冲天!
4.值班人员距离爆炸点十几米远,幸免遇难!!
上述过程被装在室内的摄像镜头拍下,现给大家上传,请观看这一惊心动魄的场面!

事后分析:
1.4000A的柜子(装有风机),实际运行电流不足2000A,触头发热(风机不具启动条件,没有启动),温度过高,使触头盒绝缘急速老化(B级绝缘超温后,每生高10℃,寿命下降50%)。
2.老化后先放电,使绝缘材料碳化,绝缘强度更低,最终从接地事故演变成相间短路事故而爆炸!
3.放电声音短暂消失的原因可能是:当电网电压低于维持电弧的最低电压时,电弧可以熄灭。接地前对地电压是:10/√3,接地后就要小于此值,电弧熄灭后又恢复此值。
4.事故造成110kV变电站10kV侧停运,整列柜子全部过烟,不敢再用。两个半月才更换完毕投运。
有很多人认为本人推广KGN8空气绝缘的固定柜是为了挣技术转让费,而没有看到它的优越性。更有甚者认为:国外产品不也这样吗?如果国人总是这种思维,国将不国!
有诗曰“蚍蜉撼树谈何易,乌蒙磅礴走泥丸”,这就是本人推广KGN8的写照!

[ 本帖最后由 tudashi63 于 2009-4-27 21:44 编辑 ]
1a1fd4a46dc717f8adac.rar
582 KB
立即下载
免费打赏
tudashi63
2009年05月05日 22:21:14
22楼
KGN8比KYN28A要贵些,但我们的运做模式比较特殊,成功的机会更多。KGN8的特点是:大电流、三柜并列模式等。
回复
fanminxhl
2009年05月05日 22:35:19
23楼
楼主,把你设计的柜子发给我QQ546551899,谢谢
回复
yuniyouxuan1623
2009年05月05日 22:41:10
24楼
看了, 挺惨烈的
回复
weiyulan
2009年05月05日 23:33:27
25楼
我也想挺国货,但一次又一次让我无语。。。。。。
回复
wangzengliang0202
2009年05月06日 16:42:00
26楼
好像不是摄像头拍的吧 倒像是有人偷拍
回复
echo9734
2009年05月07日 11:10:17
27楼
学习了。听起来真的很恐怖。
回复
海贼王laaa
2009年05月07日 15:23:26
28楼
3.梅花触头外捆不锈钢拉簧,又是闭合环式(头、尾相连),这就很危险了:再好的不锈钢材料在经过剧烈形变后金相组织也要发生变化而恢复磁性(虽然很弱),又形成闭合的导磁回路,起到了聚磁的效果。通过弹簧的磁通使弹簧钢丝内产生涡流发热;同时,触点的发热也加热钢丝。钢丝温度升高,硬度下降,触点压力下降温升提高又使得弹簧应力下降。形成恶性循环!
这样不是很危险?
回复
jhj909
2009年05月07日 17:24:27
29楼
:) :lol ,厉害1
回复
tudashi63
2009年05月07日 20:14:30
30楼

这是很危险,所以西门子8BK20用的是鸭嘴触头。但载流能力差些。
回复
zhengtesheng
2009年05月07日 22:12:31
31楼



看了视频,也觉得不像是监控的摄像头拍的,抖动那么大,像手机拍的
回复

相关推荐

APP内打开