本人在大前年曾经发表过名为"一起事故引发的思考!"的帖子,并预言这样的事故会越来越多。前段时间在某大型变电站又发生了10kV主变进线手车柜爆炸事故,损失巨大!过程如下:1.值班人员听到有放电的声音,等赶到有响声的柜(进线柜)前,放电声又持续了几秒种后消失了;2.值班人员见没有了响声(异味还有),就离开了柜前;3.当值班人员还没有出门的时候,主变进线柜发出异常声响(剧烈放电),紧接着就听见一声爆炸声,火光冲天!
本人在大前年曾经发表过名为"一起事故引发的思考!"的帖子,并预言这样的事故会越来越多。前段时间在某大型变电站又发生了10kV主变进线手车柜爆炸事故,损失巨大!过程如下:
1.值班人员听到有放电的声音,等赶到有响声的柜(进线柜)前,放电声又持续了几秒种后消失了;
2.值班人员见没有了响声(异味还有),就离开了柜前;
3.当值班人员还没有出门的时候,主变进线柜发出异常声响(剧烈放电),紧接着就听见一声爆炸声,火光冲天!
4.值班人员距离爆炸点十几米远,幸免遇难!!
上述过程被装在室内的摄像镜头拍下,现给大家上传,请观看这一惊心动魄的场面!
事后分析:
1.4000A的柜子(装有风机),实际运行电流不足2000A,触头发热(风机不具启动条件,没有启动),温度过高,使触头盒绝缘急速老化(B级绝缘超温后,每生高10℃,寿命下降50%)。
2.老化后先放电,使绝缘材料碳化,绝缘强度更低,最终从接地事故演变成相间短路事故而爆炸!
3.放电声音短暂消失的原因可能是:当电网电压低于维持电弧的最低电压时,电弧可以熄灭。接地前对地电压是:10/√3,接地后就要小于此值,电弧熄灭后又恢复此值。
4.事故造成110kV变电站10kV侧停运,整列柜子全部过烟,不敢再用。两个半月才更换完毕投运。
有很多人认为本人推广KGN8空气绝缘的固定柜是为了挣技术转让费,而没有看到它的优越性。更有甚者认为:国外产品不也这样吗?如果国人总是这种思维,国将不国!
有诗曰“蚍蜉撼树谈何易,乌蒙磅礴走泥丸”,这就是本人推广KGN8的写照!
[
本帖最后由 tudashi63 于 2009-4-27 21:44 编辑 ]
2楼
我没有用过KGN8的柜子,但是我在论坛上问个了固定分隔式开关柜如何维护的问题,不知道你这种KGN8的柜子如何维护?
期待你的答案
回复
3楼
提读。
回复
4楼
在否定某一种类型的开关柜,或者指出它的某个重大缺陷的时候,
在我想来,最重要的不是个案的列举,
而是应该分析它的这一缺陷必定出现的原因和必然性,
而且是致命的,不能加以改进的,也与开关柜生产质量无关!
你又因此能推断出它会发生的几率有多大?
再加以列举目前这样的柜型实际有多少的使用量,而出现你所说的事故实际又占了多少?
这样也许更有信服力!
回复
5楼
KGN8柜子可以完全柜前维护,断路器也不是传统意义的固定安装式,而是带有滚球的手车式,借助运载车拆卸。更详细的资料下载“高压成套开关设备分析比较”,或近期的《高压开关》杂志(共两期)、《电气世界》。
回复
6楼
有关手车柜的问题本人在在2000年就已提出存在的弊端,甚至提出其患有的绝症---“绝缘问题、温升问题”,只是还处在潜伏期,没有爆发。相关的理论说明、设计实践、案例分析作过很多,只是没有引起足够重视。近年来,还出现了更让人笑话的事:各种先进的测温装置开始大行其道,好象把问题解决了!请问:即使发现温度超标了,除了降负荷、停运,还能怎样?古人早就说过:“扬汤止沸,不如釜底抽薪”,我们为什么不去治本,而去治标呢?
GB3906-2006也非常明确推荐使用固定柜,也是没人重视。本人不可能统计到所有的事故案例,但了解的很多,只是没有图象资料。流行的不见得是最好的,没推广的不见得是不好的,还需历史检验!
回复
7楼
请问楼主,KGN8的柜子是什么样的,有照片或资料吗,麻烦发给我一份,[email]cyb7311@163.com
回复
8楼
文件太大,请告QQ号.
回复
9楼
好像挺恐怖的
回复
10楼
涂大师,俺看过你KGN8的资料,确实有新意;
但有不明白的地方:
从作用上看,手车触头和隔离触头一样,那么隔离触头是否也存在这样的问题?如果是,到底是工艺质量的问题还是手车柜的原罪?