摆渡电梯
wangmengilove
Lv.2
2009年04月26日 17:49:37
来自于
装饰装修材料
+
关注
取消关注
只看楼主
我们工地设计图纸有个摆渡电梯,不知道是什么东西,请哪位大侠指教一下。。。。。。。感激感激。。。。有图片说明最好。
我们工地设计图纸有个摆渡电梯,不知道是什么东西,请哪位大侠指教一下。。。。。。。感激感激。。。。
有图片说明最好。
免费打赏
wangmengilove
2009年05月07日 13:51:09
3楼
太不厚道了....
回复
pyh-design
2009年05月07日 18:19:18
4楼
资料很好
谢谢
回复
相关推荐
电梯空调的冷凝水排哪去了?
暖通资料库
2024-02-29 13:41:54
电梯五方对讲系统系统技术要求与实施界面
建筑智能化
2024-02-26 11:42:54
苏州:5月1日后新开工政府投资项目,应全面应用智能施工电梯!应按超危大工程组织专家论证
时事快讯
2024-02-19 10:58:22
框架结构中,独立基础+电梯井。pkpm如何构建?
PKPM
2024-02-05 11:32:55
布置了独立基础,那么如何布置电梯井?
PKPM
2024-02-03 13:31:50
住宅电梯设计选型与关注要点
电气工程施工
2024-02-01 10:18:09
电梯机房是设置辅助等电位连接箱,还是预留出0.5m左右长的扁钢?
防雷减灾
2024-01-25 20:02:31
什么样的电梯才是消防电梯?具体怎么使用?
电气工程施工
2024-01-22 14:35:39
施工电梯轿厢边缘与建筑物外边缘的净距问题
建筑施工
2024-01-11 11:07:41
老旧小区加装电梯:上海推行“半层改平层入户”
居住建筑设计
2024-01-09 11:19:33
电缆桥架可以穿越楼梯间或电梯前室吗?
电气工程施工
2024-01-06 14:49:17
高效且安全的竖井电梯—预组化垂直升降系统
隧道工程
2024-01-03 13:52:46
带大家了解电动车禁入电梯管控系统
建筑智能化
2023-12-28 16:07:21
花园式全明电梯厅,楼市“卷王”必备
家装设计
2023-12-26 16:52:37
消防电梯前室的短边不应小于2.4m,如何理解?
电站工程
2023-12-19 16:57:19
高层建筑电梯门关不到位?电梯井道烟囱效应解决措施
通风排烟
2023-12-07 09:51:29
为什么电梯不接漏电保护开关?
继电保护
2023-12-05 11:03:41
难以设计的“电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话”!
建筑智能化
2023-12-01 13:42:22
电梯安装常见设计问题案例分析
电气工程施工
2023-11-29 13:42:30
电梯井道内砌体砌筑用脚手架分段高度问题
建筑施工
2023-11-16 08:51:13
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开