说我的图纸上“电源浪涌保护器SPD通流量40KA偏小,前端熔断器额定电流32A也应随之调整”。版主帮我看看吧本人以前从未深究过这个问题这个SPD的电流依据什么整定呢?这2个电流怎么搞啊?现在SPD和熔断器一般都是一体化的吧?SPD流通量进户总箱、楼层分配电箱是要有一级一级的选择性么?什么时候可以省去SPD呢??我现在画图基本上每个电箱都画了。我觉得,有些可以不要SPD的我看书还没找到。
说我的图纸上“电源浪涌保护器SPD通流量40KA偏小,前端熔断器额定电流32A也应随之调整”。
版主帮我看看吧
本人以前从未深究过这个问题
这个SPD的电流依据什么整定呢?
这2个电流怎么搞啊?
现在SPD和熔断器一般都是一体化的吧?
SPD流通量进户总箱、楼层分配电箱是要有一级一级的选择性么?
什么时候可以省去SPD呢??我现在画图基本上每个电箱都画了。
我觉得,有些可以不要SPD的
我看书还没找到。
怎么还出来个防雷办?以前没有吧?
12楼
应该是第一级的用最大值80KA的吧,额定值65KA,熔断器50A
回复
13楼
回复
14楼
我也要一份,谢谢!
brucemai@126.com
回复
15楼
这个东西还要多学习,如果方便的话共享这些资料吧,谢谢!
回复
16楼
回复
17楼
回复
18楼
防雷中心,应该是气象局部门的行政机构,主要负责建筑物防雷电装置的图审、随工检查、竣工验收和常规年检,这些也就是近几年才开始的
回复
19楼
最近又出了两个气象标准一个是关于低压配电系统的SPD选型指南,一个是网络用SPD的选型指南。一般防雷中心是依据GB50343-2004上面的一个表来说的80.40.20(波形8/20)但是这个事实上还有个算法在GB50057-94里面按进出建筑的管线和防雷措施来分配,后面一级根据前面一级的保护电压或者能量剩余来选择!比较复杂。简单的就是按GB50343的表来选!
回复
20楼
楼主上传吧楼主上传吧楼主上传吧楼主上传吧
回复
21楼
回复