防雷办(也有叫防雷中心)的审查意见,版主帮我看看吧
urpig0
urpig0 Lv.2
2009年04月25日 14:43:25
来自于防雷减灾
只看楼主

说我的图纸上“电源浪涌保护器SPD通流量40KA偏小,前端熔断器额定电流32A也应随之调整”。版主帮我看看吧本人以前从未深究过这个问题这个SPD的电流依据什么整定呢?这2个电流怎么搞啊?现在SPD和熔断器一般都是一体化的吧?SPD流通量进户总箱、楼层分配电箱是要有一级一级的选择性么?什么时候可以省去SPD呢??我现在画图基本上每个电箱都画了。我觉得,有些可以不要SPD的我看书还没找到。

说我的图纸上“电源浪涌保护器SPD通流量40KA偏小,前端熔断器额定电流32A也应随之调整”。


版主帮我看看吧

本人以前从未深究过这个问题
这个SPD的电流依据什么整定呢?
这2个电流怎么搞啊?
现在SPD和熔断器一般都是一体化的吧?
SPD流通量进户总箱、楼层分配电箱是要有一级一级的选择性么?
什么时候可以省去SPD呢??我现在画图基本上每个电箱都画了。
我觉得,有些可以不要SPD的


我看书还没找到。


怎么还出来个防雷办?以前没有吧?
免费打赏
kaimsk
2009年09月10日 21:46:24
22楼
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshakekaymsk@163.com
回复
蛋腚
2010年02月12日 16:27:42
23楼
我也想要一份,我的邮箱 luanluanpupu@sina.com,谢谢楼主!
回复
ccccyq
2010年03月10日 16:31:42
24楼
我也想要一份,我的邮箱 chenyunqian2000@163.com,谢谢楼主!
回复
lisaonly
2010年03月10日 22:26:32
25楼
我是防雷新手!我也想要一份,我的邮箱是 774849837@QQ.com,谢谢楼主!
回复
加肥猫
2010年03月13日 17:17:14
26楼
防雷办这个审查意见很专业啊!!
回复
lu-2117960
2010年03月15日 21:18:34
27楼
给我一个。邮箱: hz.lu.j.q.2007@163.com
回复
xiaxia404100
2010年03月19日 10:13:14
28楼

我也想要一份,能不能也让我学习一下呢? lili999@126.com
回复
conquerlk
2010年04月05日 14:44:16
29楼
应该是第一级的用最大值80KA的吧,额定值65KA,熔断器50A