消防水池服务范围有多远?
gx-huang
gx-huang Lv.3
2005年06月15日 23:31:59
只看楼主

住宅小区共用一个消防水池,它的服务范围到底多大才符合规范?有人做过200米,也有人做过300米。应该多少米才好呢?

住宅小区共用一个消防水池,它的服务范围到底多大才符合规范?有人做过200米,也有人做过300米。应该多少米才好呢?
免费打赏
hyl159357
2005年05月06日 00:25:33
2楼
150m和室外消火栓一样
回复
gx-huang
2005年05月06日 01:36:31
3楼
2楼可以解释一下吗?
回复
hyl159357
2005年05月06日 12:19:21
4楼
消防水池和室外消火栓一样,都是为消防车供水用,而消防车的灭火半径是150m,所以消防水池和室外消火栓一样的保护半径
回复
gx-huang
2005年05月06日 13:10:11
5楼
但我这个消防水池不是为消防车供水用的,而是供消防泵加压用的。整个小区的室内消防用水都由该消防水池供给。
回复
h-jhwh
2005年05月06日 16:02:21
6楼
好像可以无限远。比如城市自来水供水一样
回复
applan
2005年05月07日 15:00:14
7楼


只要保证末端水量和水压的要求就可以。

如果是室外消防水池的话就要考虑到消防车的扑救范围了,就象2、4楼说的那样。
回复
0296276792
2005年05月07日 17:09:51
8楼
保证末端水量和水压的要求就可以.
室外消防水池不应该考虑距离的.消防车补水是由消防栓补水!
回复
waiting119
2005年05月09日 08:44:28
9楼
同意楼上的~~~思想有多远,范围就可以有多远:)
回复
applan
2005年05月09日 08:56:53
10楼


不对。
室外消防水池有保护范围,
设室外消防水池,正是因为消防车无法从消防栓取水(市政引入水量不够或者单路情况下)
而消防水池当然要考虑到消防车吸水与扑救场所的距离了。
回复
小小法师
2005年05月09日 09:21:41
11楼
室外消防水池的保护半径不得大于150m,凡是保护半径范围的建筑物,构筑物的消防用水都可储存在该水池内。
不过楼主说的应该不算是室外消防水池,是通过固定水泵加压而不是消防车加压,个人认为其保护范围可以扩展到整个小区。
回复

相关推荐

APP内打开