异地用双联双控开关,分别控制2个灯,如何接线?
lanet999
lanet999 Lv.2
2009年04月24日 16:29:24
来自于照明工程
只看楼主

原本是在走廊两头用单联双控开关控制走廊灯具,但很多项目为了节能,灯具是每隔一盏间隔控制的,所以能否用双联双控的开关实现异地间隔控制两个序列的灯具?就是用双联双控开关异地控制走廊的第1、3、5、7号灯,同时也异地控制2、4、6、8号灯不知道如何接线:(

原本是在走廊两头用单联双控开关控制走廊灯具,但很多项目为了节能,灯具是每隔一盏间隔控制的,所以能否用双联双控的开关实现异地间隔控制两个序列的灯具?

就是用双联双控开关 异地控制走廊的第1、3、5、7号灯,同时也异地控制2、4、6、8号灯

不知道如何接线:(
免费打赏
wyg59420
2010年12月09日 17:21:51
123楼
你加我的邮箱 WYG5942@163.COM注明情况我给你发一份双控的资料就可以了
回复
yuxu266
2010年12月27日 16:56:13
124楼
3楼无敌:handshake :handshake :handshake :handshake
回复
liangdaibo
2010年12月27日 21:32:02
125楼
太详细了,连根数也标了

真是卧虎藏龙啊
回复
gtg33
2010年12月27日 23:32:04
126楼
留下标记,以防将来遇到这种情况 谢谢
回复
zlb218
2010年12月28日 10:41:40
127楼
支持 gdx8785
回复
bcde0537
2011年01月03日 20:32:16
128楼
俺对双控开关的概念还是有点晕,
如上图左开关的上边的一联开关,若合下口,
右开关的上边的一联开关,若合下口,
那灯还是亮了呀,这样讲双控开关就没有绝对的ON和OFF了
回复
碧野南山
2011年01月04日 11:43:13
129楼
三楼的图是错误的,它控制的始终是二路灯具同时开或关,要实现分别控制二路的话,应该将灯具接在两个开关之间的联络线上,也就是L线----开关1--控制线-1---灯具的相线接头----控制线2----开关2---N线。
回复
bcde0537
2011年01月04日 18:56:21
130楼
俺把头想大了,也不明白
回复
swtzxl500
2011年01月04日 22:27:06
131楼
双联双控,不错
回复
pxhpc0828
2011年01月05日 02:28:59
132楼
很清楚,也很明白,赞!!!